Сегодня целый день моросил мелкий дождь,с небольшими перерывами.Выбрал время,снял защитный кожух и осмотрел генератор.Состояние отличное-ни капли дождя не попало на генератор.
Замерил напряжение на аккумуляторе-оно стало 13,10 вольта,вчера было 13,02 вольта.Т.е стало больше на 0.08 вольта ,что весьма порадовало,подзарядка работает.
Далее завел генератор электростартером.Завёлся хорошо,сразу выдал 225 вольт по вольтметру на генераторе.Пошел отключил дом от уличной сети 220 вольт.
Включил автомат на генераторе и запитал дом от генератора.В доме на этот момент было включено 3 телевизора,холодильник,морозильник,оборудование аквариума,2 ноутбука,трансивер,кухонная вытяжка.
Всё заработало нормально,подключил настенный котёл с вентилятором и насосом,нормально.
Подключил утюг ещё (2квт),генератор начал неровно работать,но не глох,выключил утюг.
Подключил 3 раза сплит,работает,хотя при пуске компрессора генератор рявкает 1 секунду,отключил сплит.Подключал несколько раз строительный фен (2квт),работает.
Жена собиралась стирать,включила машинку "INDESIT "и она отказалась работать!Начинает наливать воду,и через 3 секунды перестаёт,всё моргает,и на индикатор выдаёт ошибку F01.Пробовал 2 раза-одно и то же.Думаю что дело в частоте,измерить нечем.Других причин не вижу.
Проработал примерно час,и выключил.Переключил на уличную сеть 220вольт.Машинка стиральная заработала.
Генератор работает,примерно 3 квт держит,остался вопрос по стиралке.