Совершенно неожиданно для себя пришлось сравнить два стабилизатора напряжения:Ресанту и Uniel мощностью 10 кВт.
Причем Uniel приобрел для себя ,купившись на бесшумную работу и микропроцессорное управления (ну нравятся нанотехнологии).Первое включение было произведено на дачном участке.При этом Ресанта хранилась там и всю неделю охлаждалась ниже 20 град.мороза,а в ночь перед испытанием было -35 град.Стабилизатор Uniel тоже хранился в неотапливаемом гараже,но там температура не опускалась ниже -20 ( по паспорту рабочий диапазон температур Ресанты от 0 и выше,а Uniel - от -15 град мороза.)При испытании на улице было -15,а напряжение входной сети около 175 В.
Так вот Ресанта без проблем выдала на выходе 220 в (измерял прибором,а не смотрел на индикатор стабилизатора) и спокойно держала нагрузку.Uniel начал бешено щелкать релюхами (рекламировался как бесшумный) ,выдал на выход 180 В,а потом дал ошибку и отключил выход.
При дальнейшей проверке Uniel в домашних условиях с ЛАТРом (Ресанту больше не трогал - устроила,а таскать тяжело)
было получено выходное напряжение 247 В ( при 190 В входных) при комнатной температуре,что гораздо больше заявленного в ТУ.А при нахождении на балконе при - 16 в течении суток - опять отказывается работать и ведет себя не адекватно.
Информацию даю скорее не для дискуссии,а для размышлений при выборе стабилизатора.