Сегодня кстати попробовал подключить всю эту батарею к ИБП - работает и на отдачу и на заряд.
    при заряде не пробовали померить ток у каждого из паралельно подключеных аккумуляторов?
   на работе питание всей аппаратуры производится  220В  постоянного тока. банки(107шт) проверяются каждые 10дней на плотность и напряжение. в приборе 3 цифры после зяпятой-одинаковых показаний очень мало!!!!Внутреннее сопротивление различается--по формулам из электротехники попробуйте посчитать -куда и какие токи пойдут в режиме заряда и в холостом режиме и попробуйте померить реально.

alexis

  • Гость
при заряде не пробовали померить ток у каждого из паралельно подключеных аккумуляторов?
Нет не пробовал, так как клеммы АКБ жестко запаяны на расшивочный провод 6 кв.мм. Да и смысл, что от этого изменится если я буду это знать?
То что 40 АКБ собраны последовательно-параллельно, это усредняет и нивелирует различия в их хар-ках и влияние на общий параметр всей батареи (ток, напряжение, время заряда-разряда и т.д.).
В общем то отдача от такой батареи будет все равно бОльшей, чем от одного-двух-четырех АКБ.

Я конечно понимаю, что на ответственном производстве, это своеобразный моцион и ритуал прохождения проверки всех источников тока на погрешность в третьей цифре после запятой, но для меня это лишнее...  ;D
« Последнее редактирование: 29 Август 2013, 19:28:05 от Алексей exRV9CAG »

Оффлайн Mildi

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1865
  • Репутация: +155/-366
  • Три дня расстрела и каждый день до смерти.
  • QRA: KP67lx
Пока не появится в каждом плече АКБ работающий как нагрузка а не как источник тока.
Диагностировать вы его не сможете легко, а он будет разряжать оставшиеся 9 АКБ.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)

Оффлайн R2GKH Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4490
  • Репутация: +618/-358
  • the Truth is out There...
    • Мысли вслух :)
  • QRA: KO92GP
Диагностировать вы его не сможете легко, а он будет разряжать оставшиеся 9 АКБ.

Сможет, когда от стенок шкафа отскребать остатки аккума придется... :(
Мы стояли на плоскости,
                  С переменным углом отражения...

alexis

  • Гость
Диагностировать вы его не сможете легко, а он будет разряжать оставшиеся 9 АКБ.
Да не будет он ничего разряжать, чтобы разряжал, он должен быть не АКБ, а простой резистивной нагрузкой, но ведь это не так. Все банки сами себя уравняли и даже общая ЭДС холостого хода чуток поднялась (я писал об этом чуть выше по теме). Это как вода в сообщающихся сосудах, неужели ненаглядно?

Все АКБ предварительно проверены под нагрузкой током разряда порядка 3-4 ампер, просадка напряжения при этом не более 0,5 вольта (в зависимости от степени заряда конкретной банки).

Оффлайн R2GKH Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4490
  • Репутация: +618/-358
  • the Truth is out There...
    • Мысли вслух :)
  • QRA: KO92GP
Это как вода в сообщающихся сосудах, неужели ненаглядно?

Нет! Сравнение весьма условное....
Хорошо. Возьмите стеклянную U-трубку, наполните водой. Уровни равны? А теперь киньте в одно из колен кристаллик соли. Ну или нагрейте его относительно другого. Что с уровнем?

Ладно. Делайте, как знаете...
Мы стояли на плоскости,
                  С переменным углом отражения...

Оффлайн R3RW-Сергей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3240
  • Репутация: +867/-97
  • QRA: LO03NG
В девяностых,в пору веерных отключений через час по часу  и даже сутками. С содроганием вспоминаю обслуживание батареи из 28 банок последовательно-66-70В 498А\Ч.
АКБ к тому времени отработала 15 лет.Банки уже изрядно разбежались по параметрам. Общая зарадка батареи толку не давала. Приходилось не выключая дозаряжать отдельные банки. Случалось что при длительной работе на нагрузку, отдельные банки меняли полярность,т.е разряжались до нуля и далее разрядным током формовались в обратную сторону. С появлением гелевых АКБ вздохнули как белые люди...
ex- UA3RBO exx-UA9CTE КВ променял на УКВ

Оффлайн Mildi

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1865
  • Репутация: +155/-366
  • Три дня расстрела и каждый день до смерти.
  • QRA: KP67lx
Сможет, когда от стенок шкафа отскребать остатки аккума придется..
не с этими АКБ такого не будет, они сухие, там газовыделения обильного не будет и как соответствие не будет взрыва.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)

Оффлайн Mildi

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1865
  • Репутация: +155/-366
  • Три дня расстрела и каждый день до смерти.
  • QRA: KP67lx
Да не будет он ничего разряжать, чтобы разряжал, он должен быть не АКБ, а простой резистивной нагрузкой, но ведь это не так.
Это пока они новые, как опработают бывает и не такое. У  них начинают рассыпаться пластины, доходит до того что несколько секунд он отдает энергию а потом ее потребляет. Грубо говоря берет энергию из других для подзаряда себя. Пока включен в буфере это не заметно но как начинается работа от батареи он себя показывает. Правда диагностировать его сложно.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)

Оффлайн Mildi

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1865
  • Репутация: +155/-366
  • Три дня расстрела и каждый день до смерти.
  • QRA: KP67lx
 UA3RBO-Сергей, гелевые столько не служат, что и хорошо, с теми что то можно сделать а эти только на помойку.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)

alexis

  • Гость
Это пока они новые, как опработают бывает и не такое. У  них начинают рассыпаться пластины, доходит до того что несколько секунд он отдает энергию а потом ее потребляет.
Ну вы всё какие-то крайности говорите, вероятность такого варинта развития событий крайне мала, да и электроэнергию отключают всего один-два раза в год на несколько часов...

Ладно. Делайте, как знаете...
А вы как знаете?

пенсионер

  • Гость
Леша а для чего используется 36 в?

alexis

  • Гость
Леша а для чего используется 36 в?
У меня 48 вольт, схема приведена для наглядности варианта соединения.

Оффлайн UC4H Валерий (ua4hru)

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 60
  • Репутация: +8/-0
  • QRA: LO43SJ
Пока не появится в каждом плече АКБ работающий как нагрузка а не как источник тока.
Диагностировать вы его не сможете легко, а он будет разряжать оставшиеся 9 АКБ.

Оффлайн UC4H Валерий (ua4hru)

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 60
  • Репутация: +8/-0
  • QRA: LO43SJ
  Да и смысл, что от этого изменится если я буду это знать?
То что 40 АКБ собраны последовательно-параллельно, это усредняет и нивелирует различия в их хар-ках и влияние на общий параметр всей батареи (ток, напряжение, время заряда-разряда и т.д.).
В общем то отдача от такой батареи будет все равно бОльшей, чем от одного-двух-четырех АКБ.
Диагностировать вы его не сможете легко, а он будет разряжать оставшиеся 9 АКБ.