Если ещё актуально, не знаю насколько правильный метод, нашёл методом тыка. При подаче питания БП проходит самопроверку, и похоже не видит напряжение на пине обратной связи, загорается красная лампочка "REF/FF". Если на секунду замкнуть контакты как показано на фото (синий и зелёный в сигнальной группе контактов), то БП переходит в рабочий режим и на выводных клеммах появляется напряжение. Контакт, к которому подключен зелёный провод - минус, общий с силовым минусом, на контакте куда подключен синий провод 4.7В, при замыкании на землю ток 1мА. Эти контакты можно оставить замкнутыми, тогда при подаче питания БП сразу после само-тестирования перейдёт в рабочий режим.
Если у кого есть информация по регулировке настроек напряжения и тока, интересно было бы почитать.
P.S. В выходной группе контактов справа три плюса, слева четыре минуса (на фото мультиметр показывает -54В).