Автор Тема: Как запустить DELTA ESR-48/40A  (Прочитано 10356 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн R8ACZ Дмитрий

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 283
  • Репутация: +141/-13
  • Подпись находится в стадии разработки
  • QRA: MO04PS
Re: Как запустить DELTA ESR-48/40A
« Ответ #15 : 01 Январь 2017, 20:27:50 »
DELTA ESR-48/40A А как заставить изменить Uвых с 54в до 48в? 
Информации на эту тему в интернете найти не удалось. Но вообще варианта два: найти контроллер для настройки параметров блока питания (устанавливается в стойку вместе с самими БП) и ввести необходимые изменения в конфигурацию, либо обмануть контроллер заменив резисторы делителя в цепи измерения напряжения на выходе. По первому варианту найти подходящего контроллера не удалось, по второй варианту всё не лучше. Основная плата с силовыми компонентами многослойная, и линия цепи обратной связи проходит по одному из внутренний слоёв, а плата управления впаяна перпендикулярно основной плате на ~48 пинов. И с одной стороны хоть чуть-чуть, но можно подобраться к компонентам платы управления, но вот с другой стороны доступу мешает пластина радиатора диодных мостов, которая так же припаяна, а чтобы её снять нужно ещё и один из диодных мостов отпаять. И похоже нужные резисторы находятся как раз с той стороны, которая не доступна.

Пока что вариант с паяльником забросил и планирую заняться общением с БП через коммуникационный порт.

Оффлайн RM9CM

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 373
  • Репутация: +66/-6
  • QRA: MO07BF
Re: Как запустить DELTA ESR-48/40A
« Ответ #16 : 01 Январь 2017, 22:11:11 »
пластина радиатора диодных мостов, которая так же припаяна, а чтобы её снять нужно ещё и один из диодных мостов отпаять.
Процедура не очень и сложна , была бы уверенность ,что к компонентам платы управления с этой стороны и нужно.

Оффлайн RA9FOR Сергей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1742
  • Репутация: +150/-26
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Как запустить DELTA ESR-48/40A
« Ответ #17 : 09 Май 2017, 11:04:57 »
to R8ACZ

Такой же блок питания у меня, есть необходимость снижения питания до +48 вольт.
Вы в этом направлении какое то решения с помощью пинов продвинулись?
Сможете подсказать что нибудь?
IC-9100
2х17В2-144;

Оффлайн R8ACZ Дмитрий

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 283
  • Репутация: +141/-13
  • Подпись находится в стадии разработки
  • QRA: MO04PS
Re: Как запустить DELTA ESR-48/40A
« Ответ #18 : 09 Май 2017, 15:51:18 »
to R8ACZ

Такой же блок питания у меня, есть необходимость снижения питания до +48 вольт.
Вы в этом направлении какое то решения с помощью пинов продвинулись?
Сможете подсказать что нибудь?
К сожалению не добил регулировку напряжения, приобрёл другой блок питания. Самый простой способ - использовать пин Vsense+, если подать на него напряжение 60В, то блок питания должен начать выдавать 48В на выходе. Сам я подавал максимум 56В на него и получал примерно 50В на выходе.

Оффлайн RA9FOR Сергей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1742
  • Репутация: +150/-26
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Как запустить DELTA ESR-48/40A
« Ответ #19 : 10 Май 2017, 09:18:09 »
Понял, буду думать.
А где б/п приобрел?
IC-9100
2х17В2-144;

Оффлайн R5PM

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Репутация: +10/-0
  • Подпись находится в стадии разработки
  • QRA: KO93cq
Re: Как запустить DELTA ESR-48/40A
« Ответ #20 : 29 Январь 2018, 13:36:55 »
Здравствуйте.
to R8ACZ.  "Левый верхний вывод можно для питания внешнего устройства, которое подключается к данному разъёму. В дежурном режиме и после включения на нём 5В. Два пина в ряде выше GND похоже на коммуникационные (CAN?). Добавил картинку для наглядности."
Сегодня начал эксперименты с означеным выше БП. На пине который вверху слева, в дежурном режиме 4,7 в. после запуска 59 в..

Оффлайн R5PM

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Репутация: +10/-0
  • Подпись находится в стадии разработки
  • QRA: KO93cq
Re: Как запустить DELTA ESR-48/40A
« Ответ #21 : 29 Январь 2018, 15:09:37 »
Разобрался, всё описанное выше происходит относительно - 54 в..

Оффлайн R8ACZ Дмитрий

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 283
  • Репутация: +141/-13
  • Подпись находится в стадии разработки
  • QRA: MO04PS
Re: Как запустить DELTA ESR-48/40A
« Ответ #22 : 29 Январь 2018, 15:34:30 »
Разобрался, всё описанное выше происходит относительно - 54 в..
Там получается 5В относительно GND (на фотографии отметил его). Относительно этой земли на одном из силовых выходов будет 0, а на другом минус 54В.

Оффлайн R5PM

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Репутация: +10/-0
  • Подпись находится в стадии разработки
  • QRA: KO93cq
Re: Как запустить DELTA ESR-48/40A
« Ответ #23 : 01 Февраль 2018, 10:16:30 »
К сожалению не добил регулировку напряжения, приобрёл другой блок питания. Самый простой способ - использовать пин Vsense+, если подать на него напряжение 60В, то блок питания должен начать выдавать 48В на выходе. Сам я подавал максимум 56В на него и получал примерно 50В на выходе.
Не могли бы Вы выложить схему подачи напряжения на пин " Vsense+", а то результатом моих экспериментов стало 56 в. на выходе с не подключенным " Vsense+" , вероятно, что то уже подпалил......

Оффлайн R8ACZ Дмитрий

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 283
  • Репутация: +141/-13
  • Подпись находится в стадии разработки
  • QRA: MO04PS
Re: Как запустить DELTA ESR-48/40A
« Ответ #24 : 01 Февраль 2018, 11:23:30 »
Не могли бы Вы выложить схему подачи напряжения на пин " Vsense+", а то результатом моих экспериментов стало 56 в. на выходе с не подключенным " Vsense+" , вероятно, что то уже подпалил......
Какая тут может быть схема? "Vsense+" подключается на "-54V", в таком режиме БП будет выдавать на выходе то напряжение, которое у него задано в настройках. Если в разрыв этих пинов включить дополнительный блок питания, допустим на 5В, то при включении одной полярностью можно будет получить 49В, при другой 59В. У меня при таком включении ничего не сгорело.

Оффлайн R5PM

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Репутация: +10/-0
  • Подпись находится в стадии разработки
  • QRA: KO93cq
Re: Как запустить DELTA ESR-48/40A
« Ответ #25 : 01 Февраль 2018, 11:31:23 »
Да всё понятно, я так и поступил, результат не оправдал ожиданий. ))) Буду разбираться.