Автор Тема: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.  (Прочитано 16906 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн RA3VGV

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2831
  • Репутация: +199/-55
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
  • QRA: lo06pi
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #75 : 19 Ноября 2025, 14:15:22 »
добавлением резистора можно чуть поднимать от дефолтного но не опускать судя по всему.

Оффлайн RA3VGV

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2831
  • Репутация: +199/-55
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
  • QRA: lo06pi
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #76 : 19 Ноября 2025, 14:18:51 »
плату сделал, пусть не очень красиво. Главное чтоб работала. завтра буду пробовать.

Оффлайн ua4fkd Сергей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2906
  • Репутация: +251/-67
  • QRA: LO13HL
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #77 : 19 Ноября 2025, 14:37:08 »
подскажите пожалуйста кто в курсе, у can шины плюс и минус не перепутывать?
или неважно как подключить smart pack к выпрямителю?
https://disk.yandex.ru/d/tStqJhi7p4ubVg   досье на меня

https://www.instagram.com/ua4fkd  ЗАБЛОКИРОВАН НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  США

Оффлайн RA3VGV

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2831
  • Репутация: +199/-55
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
  • QRA: lo06pi
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #78 : 19 Ноября 2025, 14:46:52 »
если перепутать не сгорит ничего

Оффлайн ua4fkd Сергей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2906
  • Репутация: +251/-67
  • QRA: LO13HL
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #79 : 19 Ноября 2025, 14:58:15 »
понятно ,что не сгорит.
а то подключил на смарт паке всё регулируется ,а на бп 60в как было так есть.
мож со слепу чё и не доглядел.
спасибо
https://disk.yandex.ru/d/tStqJhi7p4ubVg   досье на меня

https://www.instagram.com/ua4fkd  ЗАБЛОКИРОВАН НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  США

Оффлайн RA3VGV

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2831
  • Репутация: +199/-55
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
  • QRA: lo06pi
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #80 : 19 Ноября 2025, 15:04:12 »
а так то L -L   H- H

Оффлайн RW3PX

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1502
  • Репутация: +422/-95
  • Юрий.
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #81 : 19 Ноября 2025, 15:36:01 »
добавлением резистора можно чуть поднимать от дефолтного но не опускать судя по всему.
Я резистором, с 53,5v  "опускал" до 50v.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.

Оффлайн RA3VGV

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2831
  • Репутация: +199/-55
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
  • QRA: lo06pi
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #82 : 19 Ноября 2025, 15:44:47 »
Юрий привет. Есть 2 способа. Я про 1 в этой статье. Хотя сам не пробовал, могу ошибиться.
https://forum.cxem.net/topic/164248-регулировка-выходного-напряжения-бп-eltek-flatpack2-2000-вт/

Оффлайн RX3DR Александр

  • Модератор форума
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5273
  • Репутация: +564/-91
  • команда UF3D
  • QRA: KO85XM
ex RX3DUR-UV3DUR

Оффлайн ua4fkd Сергей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2906
  • Репутация: +251/-67
  • QRA: LO13HL
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #84 : 19 Ноября 2025, 22:48:20 »
у меня так
https://disk.yandex.ru/d/tStqJhi7p4ubVg   досье на меня

https://www.instagram.com/ua4fkd  ЗАБЛОКИРОВАН НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  США

Онлайн RA9QAW Alexandr

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2930
  • Репутация: +625/-95
  • QRA: KO85RR
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #85 : 20 Ноября 2025, 11:06:38 »
плату сделал, пусть не очень красиво. Главное чтоб работала. завтра буду пробовать.
Можно прошивку в студию?
Moskva, Alexandr, R2BRZ, KO85rr

Онлайн RA9QAW Alexandr

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2930
  • Репутация: +625/-95
  • QRA: KO85RR
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #86 : 20 Ноября 2025, 11:12:39 »
Еще 2 вопроса:
Flatpack2 не НЕ.
1. Настройки сохраняются после программирования самодельной платой управления?
1. Настройки сохраняются после программирования Smartpack-ом?
Moskva, Alexandr, R2BRZ, KO85rr

Оффлайн RA3VGV

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2831
  • Репутация: +199/-55
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
  • QRA: lo06pi
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #87 : 20 Ноября 2025, 12:28:27 »
всем привет . Собрал плату для регулировки напряжения. Подключил к бп. Не регулируется ничего. Подскажите пож-та подключение правильное?

Без кан шины при нажатии кнопок светодиод должен моргать? Как проверить вообще плату отдельно? Возможно ли это. Прошилась нормально.

спасибо.

Оффлайн RA3VGV

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2831
  • Репутация: +199/-55
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
  • QRA: lo06pi
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #88 : 20 Ноября 2025, 12:59:15 »
может 3 пин на разъеме сана тож нужен?

Оффлайн VE3CCN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 520
  • Репутация: +94/-11
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: Подключение БП Eltek Flatpack2 2000 48V вне стойки.
« Ответ #89 : 20 Ноября 2025, 13:55:38 »
Flatpack2 не НЕ.
1. Настройки сохраняются после программирования самодельной платой управления?
1. Настройки сохраняются после программирования Smartpack-ом?
где то читал, что сохраняются с какой то версии flatpackа (>2.0??)..
Ни что так не портит цель, как прямое попадание