Автор Тема: Тихое охлаждение БП Eltek Flatpack2 48V/3000 HE  (Прочитано 4484 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн R8ABA Сергей

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 25
  • Репутация: +21/-0
  • QRA: MO05SB
Тихое охлаждение БП Eltek Flatpack2 48V/3000 HE
« : 09 Августа 2026, 08:52:56 »
Всех приветствую!
Не понравился мне жужжащий звук встроенного маленького вентилятора, решил исправить это дело.
Распечатали, по моей просьбе, на принтере такую "воронку" для вентилятора 120х120. Установил на вытяжку воздуха. Подключил к 12v в разъем питания родного вентилятора, дует постоянно с максимальной скоростью. Теперь корпус холоднее, чем с родным вентилятором, а шум небольшой, как от компьютера. Мне результат очень понравился. Блок питания находится под столом.
Еще напечатали корпус для разъема питания.

Оффлайн R8ABA Сергей

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 25
  • Репутация: +21/-0
  • QRA: MO05SB

Оффлайн RA3VGV

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3191
  • Репутация: +238/-58
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
  • QRA: lo06pi
Re: Тихое охлаждение БП Eltek Flatpack2 48V/3000 HE
« Ответ #2 : 09 Августа 2026, 09:00:44 »
красиво

Оффлайн R2GKH Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5158
  • Репутация: +774/-375
  • the Truth is out There...
    • Мысли вслух :)
  • QRA: KO92GP
Re: Тихое охлаждение БП Eltek Flatpack2 48V/3000 HE
« Ответ #3 : 09 Августа 2026, 09:56:04 »
Главное, что бы новый вентилятор сигнал (импульсы) обратной связи выдавал правильный.
Ставишь другой вентилятор - БП уходит в ошибку.

Лет 10 назад целый проект пришлось лепить на Tiny13.
Уж больно гудящим был АйБиэМ-овский серверный блок.
 
Мы стояли на плоскости,
                  С переменным углом отражения...

Оффлайн R8ABA Сергей

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 25
  • Репутация: +21/-0
  • QRA: MO05SB
Re: Тихое охлаждение БП Eltek Flatpack2 48V/3000 HE
« Ответ #4 : 09 Августа 2026, 10:27:34 »
Подключил только питание, плюс и минус. Все работает хорошо, ошибок нет.
Я подозреваю, что так как эта модель БП включает штатный вентилятор только при нагреве, то ошибки могут появиться при перегреве БП, а если он холодный, то вентилятор не должен включаться и ошибок нет.
Большой вентилятор крутится постоянно "без ведома БП" и БП холодный.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2026, 10:56:00 от R8ABA Сергей »