Автор Тема: Трехфазный умножитель напряжения для питания 3CX3000A7  (Прочитано 5184 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Репутация: +14/-13
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Всем привет! Есть мысль использовать бестрансформаторный БП с трехфазной сети для питания анодного в 4500 вольт 2-3 ампера.
Перерыл пол инета нашел только патент на что то подобное 60 годов в СССР.
Девятый год работаю в ЕМЕ, TROPO & MS на PA  с ГС-35Б и подобном  безтрансформаторном БП ( умножение на 10)
3200 вольт 1.6А  только однофазном
Ни одного отказа, ни шума, ВООБЩЕ ни чего что бы мешало.
Места мало занимает 55х45х15 см, весу 6-7 кг, пару раз брал в ПД.
Импульсник на такую мощу городить себе дороже.

На фото 2007 г. вверхнем правом углу РА 144 1.5квт , под ним бестрансформаторный БП 3200v.
У кого есть наработки по данному вопросу поделитесь.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2014, 02:04:54 от RU3MD Константин »
xxx

Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Репутация: +14/-13
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Вениамин Алексеевич, данная тема не по правильности произношения и написания в русском языке.
Если есть, что по существу заданного вопроса то пожалуйста.
Не стоит тут заниматься ликбезом. 
xxx

Оффлайн UA3X

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1201
  • Репутация: +171/-14
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
В первоисточнике в журнале РАДИОДИЗАЙН N13 стр 34 досадная опечатка в полярности нижнего ряда диодов. В вашей схеме всё правильно 73!
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2014, 02:06:43 от RU3MD Константин »

Оффлайн UR3UB bobych

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Репутация: +10/-3
А что мешает паралельно соединить выходы трех  выпрямителей от разных фаз?
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!

Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Репутация: +14/-13
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
UR3UB А что мешает паралельно соединить выходы трех  выпрямителей от разных фаз?

Паралельно думаю можно использовать однофазную схему на три фазы.
Мысль была сделать на линейном напряжении величина которого 380 вольт при включении треугольником.
( не описал в начале, извините ).
 
xxx

Оффлайн Sergi

  • Модератор форума
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3738
  • Репутация: +680/-265
  • FD - The contest
  • QRA: KN69
Где-то на cqham этот вопрос поднимался, помнится, что порешали на том, что при 380В получается не выгодно с кол-вом электролитов, если применять самые ходовые на 450В.
--... ...-- -.. . ..- --.. ..--- .... --..

Оффлайн rd3ql oleg

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 258
  • Репутация: +7/-5
А что мешает паралельно соединить выходы трех  выпрямителей от разных фаз?

мешает перекос напряжения сети , я конечно не пробовал но на выходе грубо будет 1900 , 2200 , 2150 ну и как это складывать?? может и ничего не взорвется но как я понимаю сосать все равно  будет из одной самой высокой фазы до момента просадки а дальше другие помогут, или нет.

Оффлайн rd3ql oleg

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 258
  • Репутация: +7/-5
но там и пульсации полезут причем со сдвигом фазы их тоже надо победить, а может и так прокатит

Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Репутация: +14/-13
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
А что мешает паралельно соединить выходы трех  выпрямителей от разных фаз?

мешает перекос напряжения сети , я конечно не пробовал но на выходе грубо будет 1900 , 2200 , 2150 ну и как это складывать?? может и ничего не взорвется но как я понимаю сосать все равно  будет из одной самой высокой фазы до момента просадки а дальше другие помогут, или нет.
Пока это бред, мы стараемся изначально создать такой умножитель,
то, что будет перекос итд тема отдельная.

Ребята, пишите по существу
xxx

Оффлайн RQ2T (ex RU3MD) Константин

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1178
  • Репутация: +272/-75
  • RT2T Team
Тема почищена, UR3UB bobych - предупреждение за флуд.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/

Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Репутация: +14/-13
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Поиски привели на страницу http://payalo.at.ua/index/kollekcija_skhem_umnozhitelej_naprjazhenija/0-220
Где показана схема  "Умножитель напряжения Шенкеля – Вилларда"
которая имеет признаки чтобы использовать для  межфазного умножителя.
Чуть поэже проанализирую и напишу.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2014, 15:18:08 от R0FM (ex RA0FCA) »
xxx

Оффлайн rd3ql oleg

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 258
  • Репутация: +7/-5
вот что нашел http://lapdoc.ru/docs/3421/index-142482-1.html

Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Репутация: +14/-13
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Олег!
Красавчик, я эти схемы в мозгу вынашивал, и почти так и думал.
Постараюсь после всех дел в железе отписать.
xxx