Борьба с искрой.
от R3RW-Сергей 18 Апр, 2010 16:11
-
Коммутируется приличная нагрузка РЭЛЕ. Образуется приличная искра.Есть возможность применить переменку или постоянку при всех прочих равных условиях. В каком случае легче бороться с искрой?
Что говорит по этому поводу наука?
Про то что лучше применить тиристор или оптрон, это понятно,но на переправе коней не меняют.
Класически ставить конденсаторы параллельно контактам либо варистор или ещё что?
-
Ответ #1
от RA3WDK 18 Апр, 2010 16:19
-
Как я понял , одна реле коммутирует другую реле . Необходимо поставить диод в обратном включении параллельно реле- нагрузке.
Но скорее всего, все не так просто - наверно что то сложное коммутируется.
-
Ответ #2
от R3RW-Сергей 18 Апр, 2010 16:32
-
Главный вопрос на каком U проще бороться с подгоранием контактов. ?
-
Ответ #3
от ua4api 18 Апр, 2010 16:44
-
на постоянном токе проще поставить искро гасящий фильтр, паралельно контактам конденсатор`0.5мкф и резистор ом 40. 73
р.s. Можно нагрузку включать не реле а встречно паралельно двумя тиристорами
-
Ответ #4
от R3GS 18 Апр, 2010 17:08
-
Постоянный ток «тянет» дугу, бороться с ним труднее, в то время, как переменный меняет направление. Борьба с дугой сложнее в цепях со значительной индуктивностью.
Можно посмотреть паспортные данные на конкретное реле. При равном значении коммутируемого тока значение переменного напряжения может быть раз в десять больше чем постоянное напряжение. Выше напряжение, - меньше эрозия контактов.
-
Ответ #5
от ru3pa 18 Апр, 2010 17:52
-
-
Ответ #6
от R3RW-Сергей 18 Апр, 2010 20:30
-
Исчерпывающая информация по данному вопросу
http://www.atof.ru/pea/relay/rl_045.shtml
В основном рассматривается борьба на постоянном токе,отсюда вывод с переменкой проще бороться...
В сельской больнице. Нагрузка чисто активная, мощные ТЭНы нагревают воду(20Ах220В).
Стоит непонятного втягивающего типа РЭЛЕ.Нужно раз в неделю (уже) чистить контакты-это не оплачивается.
Если всё переделывать на нормальные магнитные пускатели и т.п. это не оплачивается.Просто есть возможность переключить питание ТЭНов на постоянку,через мощный селеновый мост.Ну или простейшый RC искрогаситель.
-
Ответ #7
от R2GKH Виталий 18 Апр, 2010 20:40
-
Сергей. если есть оказия к нам, в Елец, то могу подарить Сименсовый или Телемеханиковский пускатель...
Ампер на 100 хватит? И, кстати, современные пускатели не столь прожорливы по обмотке.
-
Ответ #8
от ua4api 18 Апр, 2010 20:42
-
Сергей с переменкой труднее бороться с искрой.Уже давно применяю для вкл тэнов 2 встречно-паралельно включённых тиристора.
-
Ответ #9
от RA9SSO Александр 18 Апр, 2010 20:47
-
поставить твердотельное реле .
можно несколько на один или N.. тенов.
это конечно если заниматься переделкой.
-
Ответ #10
от RT5D Сергей 18 Апр, 2010 20:54
-
поставить твердотельное реле .
можно несколько на один или N.. тенов.
это конечно если заниматься переделкой.
+1..
Стоимость в районе 500-600р за 1-фазной на 40А соизмеримо с хорошим фирменным механическим контактором.
http://www.kippribor.ru/?id=309
-
Ответ #11
от Дмитрий RA1OFH 18 Апр, 2010 21:05
-
Если это сельская больница, то вероятно, стоит стандартный кипятильник КНЭ 100?.(500... 1000)
Если схема штатная, то бороться с искрой не стОит, те-же МКУ48 десятилетиями работают,раз в год нужно
"чистоделом" пройтись по контактам и все
если что-то другое, по постоянке - ставим везде диоды FR607.
-
Ответ #12
от ru3pa 18 Апр, 2010 21:13
-
В основном рассматривается борьба на постоянном токе,отсюда вывод с переменкой проще бороться...
В сельской больнице. Нагрузка чисто активная, мощные ТЭНы нагревают воду(20Ах220В).
Стоит непонятного втягивающего типа РЭЛЕ.Нужно раз в неделю (уже) чистить контакты-это не оплачивается.
Если всё переделывать на нормальные магнитные пускатели и т.п. это не оплачивается.Просто есть возможность переключить питание ТЭНов на постоянку,через мощный селеновый мост.Ну или простейшый RC искрогаситель.
При активной нагрузке самый дешевый способ сохранения контактов
это RC цепь, элементы можно рассчитать по диаграмме, по току и напряжению на нагрузке.
(качество изображения исходно низкое, но текст читаемый.)
Для Вашего варианта шкалы токов немного не хватает, но можно попробовать
емкость 20 микрофарад и резистор 1 - 2 Ома.
Doc1.doc
-
Ответ #13
от R3RW-Сергей 19 Апр, 2010 08:22
-
емкость 20 микрофарад и резистор 1 - 2 Ома.
Буду пробовать. Всем спасибо.