Автор Тема: Трёхфазный блок питания.  (Прочитано 17755 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн RX1AS Сергей

  • Silent KEY (SK)
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 4827
  • Репутация: +1012/-32
Трёхфазный блок питания.
« : 14 Июль 2018, 04:48:26 »
Друзья нужна помощь. Не могу понять по какой причине перегорают диоды 10А10 Китай 10 А- 1000 вольт. Трёхфазный выпрямитель Ларионова. 
Диодов в каждом плече по 11 шт  всего 66 шт, сопротивлениями шунтированы. Работает  блок питания под нагрузкой 1-2 часа .  Пробой происходит в одном из плеч фаз.
Дважды происходил пробой,  нагрузка не велика и без прострелов.

Перепаял схему выпрямителя из остатков диодов.
 
Работает пробоев нет , но не устраивает такой вариант напряжения не достаточно.
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.

Оффлайн UA0WY

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2915
  • Репутация: +1308/-217
  • QRA: Field
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #1 : 14 Июль 2018, 07:28:38 »
Добрый день, Сергей!

Ну в твоем варианте искать нечего.
Схема Ларионова - классика.
Только китайские комплектующие, не тянут, скорее по напряжение.

73!
Сергей

Онлайн UA9FAD

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9331
  • Репутация: +1638/-107
  • QRA: LO88AA
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #2 : 14 Июль 2018, 08:45:07 »
У меня КД203Д 36шт. металлические, Uxx=3300v, Imax=1,3а, зашунтированы резисторами МЛТ-2 200к. Приходится продувать вентилятором. Тридцать лет работают и не вылетают. Схема первая - двенадцатипульсная.
 Наверно дело в комплектующих.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2018, 08:49:14 от UA9FAD »
Victor Виктор

Оффлайн RV3YM Евгений

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 168
  • Репутация: +47/-5
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #3 : 14 Июль 2018, 08:56:04 »
Я поставил вместо диодов диодные мосты 10ти амперные последовательно как набор диодов. То же выбивало, трансформатор от Р-140.

Оффлайн RX1AS Сергей

  • Silent KEY (SK)
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 4827
  • Репутация: +1012/-32
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #4 : 14 Июль 2018, 11:16:12 »
Да похоже, марка на диодах не соответствует внутренности. Покупал в Чипе - Дипе 100 штук. Попробую ещё раз перепаять. Возможно повезёт.
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.

Оффлайн RX1AS Сергей

  • Silent KEY (SK)
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 4827
  • Репутация: +1012/-32
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #5 : 14 Июль 2018, 11:18:28 »
Приходится продувать вентилятором.
Странно, но 10А10 тоже обдуваются. Но смысла нет не сильно греются.
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.

Оффлайн UT9UR, Аркадий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7049
  • Репутация: +1517/-279
  • QRA: KO40XD
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #6 : 14 Июль 2018, 12:28:22 »
                      "Известны две причины смерти полупроводника -перегрев и перенапряжение" - эта цитата из 50-х, как бы принадлежит самому Норберту Виннеру (не уверен).  Ничего не изменилось. Вторая схема из поста Сергея-однополупериодная, не стоит ее рассматривать вообще. Напомню, что "перенапряжение" может длиться наносекунды, никакой осциллограф не уловит. Я бы добавил в каждое плечо по диоду, а то и два не жалко. Плата за это ничтожна-увеличение падения напряжения в прямом направлении, но по сравнению с наличием ограничевающего резистора (50-100Ом) в цепи + анодного, сводит эту неприятность к минимуму.
                Я закончил монтаж БП 3Ф, 2,5 - 4,4 КВ (через 500В ступени), поставил диоды 1000В\6А, шунтировал резисторами, конденсатор от мед.прибора 6Мкфх7Кв., под настоящей нагрузкой пока не проверял, пользовался практическими советами  UR5LX и книгой В.Е. Китаев, "Электротехнические устройства радиосистем", "Энергия", Москва, 1971г.
               Возможная причина выброса-резкое увеличение тока по любой фазе во время пуска......чего угодно из своего домашнего оборудования, хотя бы и насоса скважины. При этом на другой фазе подскок может быть на 20% более, это видимо по стрелочному прибору, а уж сколько там на микросекундах...... А диоду все равно!
            Перечитал, "Не сильно греются", hi!, на Луне это чувствуется. Сильно-не сильно, это понятие растяжимое. Ну, если перегрев, то тут ничьи советы не нужны-или обдувать, или отбирать тепло за  счет лучшего доступа к диодам, или другие диоды, с меньшим сопротивлением в прямом направлении (Шоттки). 10А не должны греться никак.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2018, 12:47:42 от UT9UR, Аркадий »
4xYU7EF-13M;  ( ех UT5ER).

Оффлайн R3CT Юрий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1845
  • Репутация: +697/-16
  • QRA: ko86qf
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #7 : 14 Июль 2018, 14:25:47 »
                     
                Я закончил монтаж БП 3Ф, 2,5 - 4,4 КВ (через 500В ступени), поставил диоды 1000В\6А, шунтировал резисторами, конденсатор от мед.прибора 6Мкфх7Кв., под настоящей нагрузкой пока не проверял,
Аркадий, какой тип диодов использовали? По скольку штук в плече?
2х18 LE 144
ex : RK9AT

Оффлайн UT9UR, Аркадий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7049
  • Репутация: +1517/-279
  • QRA: KO40XD
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #8 : 14 Июль 2018, 14:43:06 »
      Привет, Юрий! Тип  1N5408, они на 3А, а не как я написал-6! В плече на фазу  6шт.+6, итого 36 диодов. Резисторы 2Вт примерно по 200к, современные, маркирока цветная, сорри, точно не помню, может 220КОм.
4xYU7EF-13M;  ( ех UT5ER).

Оффлайн R3RW-Сергей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3208
  • Репутация: +851/-97
  • QRA: LO03NG
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #9 : 14 Июль 2018, 16:27:07 »
Резисторы 2Вт примерно по 200к, современные, маркирока цветная, сорри, точно не помню, может 220КОм.
Из расчёта 1 кОм на 3 вольта, где-то читал.
ex- UA3RBO exx-UA9CTE КВ променял на УКВ

Оффлайн RX1AS Сергей

  • Silent KEY (SK)
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 4827
  • Репутация: +1012/-32
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #10 : 14 Июль 2018, 17:57:24 »
Отличие у меня по схеме 1, в одном 0 точку 380 обмоток трансформатора подключил к 0 трёхфазной сети, а 0 сидит на хорошей земле. Два раза в подряд выгорают диоды, попробую убрать 0 и оставить в воздухе.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2018, 18:00:46 от RX1AS Сергей »
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.

Оффлайн R3CT Юрий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1845
  • Репутация: +697/-16
  • QRA: ko86qf
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #11 : 14 Июль 2018, 19:44:48 »
Отличие у меня по схеме 1, в одном 0 точку 380 обмоток трансформатора подключил к 0 трёхфазной сети, а 0 сидит на хорошей земле. Два раза в подряд выгорают диоды, попробую убрать 0 и оставить в воздухе.
Сергей, практически сорвали с уст вопрос : куда подсоединять 0 ? Тоже  констиуирую аналогичный БП. Ещё вопрос : если  получаю 2500 вольт, то как сделать вольто добавку? Необходимо вольт 3200, к примеру. На какую мощность необходим дополнительный трансформатор, при напряжении, плюсом, допустим ещё вольт 500-800? Видимо необходим однофазный трансформатор с U- 500- 800 вольт. С выпрямителем по классической схеме? А, как быть с фильтрацией?  Как обычно? Тогда ещё вопрос: куда включить вольто добавку - по минусу?
2х18 LE 144
ex : RK9AT

Оффлайн R3CT Юрий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1845
  • Репутация: +697/-16
  • QRA: ko86qf
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #12 : 14 Июль 2018, 19:53:03 »
Может у кого из спецов есть идеи?
2х18 LE 144
ex : RK9AT

Оффлайн R4HV Андрей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2398
  • Репутация: +425/-12
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #13 : 14 Июль 2018, 20:07:01 »
Отличие у меня по схеме 1, в одном 0 точку 380 обмоток трансформатора подключил к 0 трёхфазной сети, а 0 сидит на хорошей земле.
Так можно делать если питающий трансформатор по 380 В имеет глухо заземлённую нейтраль( имеется в виду питающая подстанция)- если нет, получите все прелести при заземлении этой нейтрали у себя. Может и причина выгорания диодов в этом, проведите эксперимент отключив 0. Интересен результат.

Оффлайн RZ6MB Фёдор

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 293
  • Репутация: +38/-3
  • QRA: LN17CM
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #14 : 14 Июль 2018, 20:11:27 »
Отличие у меня по схеме 1, в одном 0 точку 380 обмоток трансформатора подключил к 0 трёхфазной сети, а 0 сидит на хорошей земле.
Значит у вас получилось питание 3 фазы 220 вольт.