Ответ #75
от R3RW-Сергей 15 Май, 2015 21:16
-
Присутствовал при установке сотовой вышки 50м. Действительно заземление для вышки и аппаратной часть раздельны. В нашем случае копалась экскаватором траншея примерно на расстоянии 5-8м от вышки. В траншее забивались уголки по 4 на сторону, сваривались между собой шиной и засыпались.
Но молния всё равно обманула молниезащиту.
Ударила в столб в 30м м от вышки и через сеть попала в базовую станцию. Не помогли никакие защиты. Внутри контейнера всё выгорело в уголь.
-
Ответ #76
от cudgel 16 Май, 2015 19:45
-
Ну навелся видимо какой то потенциал по сети.
Защитой сети мы не занимались, это входило в общестроительные работы и делал другой подрядчик.
-
Ответ #77
от cudgel 07 Сен, 2015 09:42
-
сейчас выполняю очередные заказы по проектированию/установке башен. ниже приведу типичные требования из ТЗ по проектированию системы заземления и молниезащиты башни.
7. Для защиты от прямых ударов молнии проектом должны быть предусмотрены конструкции молниезащиты и заземления (стержневой молниеприемник должен быть высотой не менее 1 м. от самой высокой точки сооружения, диаметр токоотводов – не менее 12 мм.). Болтовые соединения покрыть антикорризионной, токопроводящей смазкой.
8. Проект молниезащиты и заземления является составной частью проекта антенно-мачтового сооружения:
8.1 Контур заземления АМС – горизонтального исполнения, с вертикальными заземлителями выполнить с использованием не окрашенного профиля: стальной уголок – сечение 50х50, стальная полоса сечением 40х5 (не менее).
8.2 Контур заземления должен обеспечивать сопротивление не более – 4 Ом.
8.3 Количество вертикальных заземлителей определить проектом исходя из состава грунта.
8.4 Заземлители забить в грунт вертикально таким образом, чтобы верхний конец заземлителя находился на глубине 0,5 метра ниже уровня грунта. Расстояние между заземлителями выполнить не менее 5 метров. Длина заземлителей – не менее 2,5 метра.
8.5 «Обвязку» вертикальных заземлителей производить стальной полосой, на глубине 0,7 метра от поверхности грунта.
8.6 Соединение стальной полосы и заземлителей – сварное, внахлёст. Длина шва сварного соединения каждого заземлителя и заземляющей магистрали – не менее 15 см, сварные швы покрыть антикоррозийной краской.
8.7 Конфигурация контура – прямоугольник, на расстоянии не менее 3 метра от другого контура и фундамента объекта.
8.8 Предусмотреть выход заземляющей магистрали контура заземления АМС из грунта у основания АМС, Выход магистрали должен быть зачищен до металлического блеска, отлужен припоем ПОС, и иметь в центре отлуженного участка отверстие d=10 мм для болтового соединения.
8.9 Контур молниезащиты выполнить отдельно от контуров заземления.
8.10 Конфигурация заземления - луч, монтировать на расстоянии не менее 3 метра от другого контура и фундамента объекта.
8.11 Контур молниезащиты должен обеспечить сопротивление не более – 10 Ом.
8.12 Количество вертикальных заземлителей определить проектом исходя из состава грунта.
8.13 Заземлители забить в грунт вертикально таким образом, чтобы верхний конец заземлителя находился на глубине 0,5 метра ниже уровня грунта. Длина заземлителей – не менее 2,5 метра.
8.14 «Обвязку» вертикальных заземлителей производить стальной полосой, на глубине 0,5 метра.
8.15 Соединение стальной полосы и заземлителей – сварное, внахлёст. Длина шва сварного соединения каждого заземлителя и заземляющей магистрали – не менее 15 см, сварные швы покрыть антикоррозийной краской.
обращаю внимание, что эти требования относятся только к башне.
возможно, кому нибудь пригодится.
-
Ответ #78
от R1OOL 17 Апр, 2016 16:26
-
Защитить от статики МШУ и трансивер четвертьволновым отрезком кабеля, закороченным с противоположного конца ??
Это нормальный вариант ?
-
Ответ #79
от пенсионер 17 Апр, 2016 16:51
-
А чем отличается статика от молнии?
-
Ответ #80
от noise1 17 Апр, 2016 17:04
-
Тем же, чем импульс ( очень широкий спектр), от постоянного напряжения.
-
Ответ #81
от пенсионер 17 Апр, 2016 17:10
-
А попроще или по русски?
И что в статике или молнии присутствует постоянное напряжение?
-
Ответ #82
от UT9UR, Аркадий 17 Апр, 2016 17:29
-
...защитить от статики МШУ и трансивер четвертьволновым отрезком кабеля, закороченным с противоположного конца ??Это нормальный вариант ?
Именно так сделано было в УКВ станциях "Гранит" и "Лен" 45МГц, прямо на фарфровом изоляторе 1\4 штыря. Никакого вредного влияния нет, помогает ли при грозе-несомненно потому, что именно от грозы за 30лет не сгорела ни одна из 15шт, но наверняка и не было прямого попадания в антенну. Установлены были на подстанциях 35КВ и там рядом ЛЭП повыше. Я думаю, что для 144 такая закоротка поможет, если аккуратно выполнить. Но скептически отношусь к прямому попаданию. Один раз у меня был такой случай, сосед видел. Результат печальный-кабели управления расплавились, а МШУ цел, но в других случаях грозы,не прямого попадания,но рядом, вылетали USB-порты, динамики и даже треснула труба скважины (рядом труба-заземления, старая скважина 12м глубины). Темное это дело,грозозащита.Теперь все отключаю и заземляю и желательно не в шэке!
-
Ответ #83
от R1OOL 17 Апр, 2016 17:39
-
Супер. Именно это я и сделал в 96 году, когда восстанавливал антенну. Даже помню частоту "Льна" 37,475. Через пять лет предприятие перешло полностью на сотовую связь. Теперь крыша админздания вся утыкана антеннами сотоператоров.
Учение - свет.
-
Ответ #84
от UA9FAD 17 Апр, 2016 17:43
-
Ответ #243 разобрал и посмотрел - это четвертьволновый короткозамкнутый шлейф.
-
Ответ #85
от пенсионер 17 Апр, 2016 17:47
-
Все правильно . Только 110кв и венгерские станции. мачта 40 м. Катанка 8мм обрыв, замена на медь тоже самое.
Внутри ящика ничего не оставалось. Уменьшили высоту мачты и проблемы кончились
Видел когда по сети 220 в доме бегали змейки при ВЫКЛЮЧЕННОМ РУБИЛЬНИКЕ. А там расстояние мин 8 см между контактами.
Ну и когда молния шарахнула просто в пустом поле. Рыбалка как то сразу кончилась
Статику наблюдал пару раз летом на дельту 80 м .Был подключен Р-250 и он затыкался. И при отключенной ант разьем прошивался и запах озона
-
Ответ #86
от R1OOL 17 Апр, 2016 18:43
-
четвертьволновый короткозамкнутый шлейф
широкополосность достаточна в пределах любительского диапазона ? Я так понимаю, что можно использовать для этих целей кабель с любым волновым сопротивлением.
-
Ответ #87
от UT9UR, Аркадий 17 Апр, 2016 22:46
-
Думаю, что волновое любое может быть, но добротность желательно поболее, т.е. кабель хороший, с малыми потерями.
Еще о грозе. Я писал лет 6 назад тут. С отключенного фидера антенны 50МГц перед грозой слетел шарик диаметром, как спичка, желтый, и в соседнюю комнату бесшумно проплыл и там не долетев вводного эл.шкафа, с грохотом взорвался. Метрах в трех сидела жена, поверила, что это не моя хохма. Но не сразу.
Все это очень серьезно и опасно, главным образом потому, что непредсказуемо наверняка. Надо выполнять общие рекомендации. Очень опасный период перед самой грозой.
П.С. Дату вспомнил - 1мая 2008г.
-
Ответ #88
от RL3QDD Геннадий 18 Апр, 2016 11:52
-
Вчера диполь настраивал на 40 метровый диапазон на крыше 17-ти этажки. Пошел дождь, полетели искры с фильтра АА-330 на металлическую лестницу на которой все лежало и в итоге, сам прибор вышел из строя. Хотелось до темноты антенну настроить, а теперь, в результате спешки, придется чинить АА-330. Статика - серьезная вещь.
-
Ответ #89
от R1OOL 18 Апр, 2016 18:02
-
Статика - серьезная вещь.
Очень даже. Имею практический опыт. Сочувствую. На КВ резистор несколько сот Ом // полотну подключают (в 3-4 раза более входного).