Выключение монитора
от ua3gbq 29 Ноя, 2016 11:56
-
Всем доброго здоровья!!
Проблема такая: При переходе трансивера IC на передачу (в режиме цифры), и мощностью не более 50 ватт, монитор Samsung S22B300 выключается. Монитор работает от отдельного 12-ти В блока питания. Заземление отдельное исключительно для аппаратуры есть (свой дом, вбил 3 уголка в землю).
Может кто сталкивался с таким явлением. Мысли были на заднюю стенку монитора наклеить фольгу и заземлить, дополнительно на кабели от монитора поставить ферритовые защелки.
(КСВ 1,5)
Жду от вас рекомендации (очень хоццца цифирами потрещать).
-
Ответ #1
от UT6IO Григорий 29 Ноя, 2016 12:03
-
Подойдите к проблеме с другой стороны - а почему? Может стоит обратить внимание на КСВ и излучение фидера возле монитора?
-
Ответ #2
от RZ6DD Александр 29 Ноя, 2016 12:26
-
Такое случалось при статических разрядах в разьеме на отключенном от трансивера кабеле. Тогда были
разрезные вибраторы. После щелчка монитор гас на несколько секунд и сам восстанавливался. Наверное
наводка на кабеля от компьютера к монитору.
Поменял вибраторы на петлевые и статика перестала влиять.
По плохому КСВ - полностью согласен, хотя у меня при этом первично была наводка на клавиатуру.
73-Александр.
-
Ответ #3
от ua3gbq 29 Ноя, 2016 12:55
-
на КСВ
1,5 ксв не думаю, что плохая. Порылся в инете, буду сегодня лабораторную работу делать на тему: "заземли, что можно, экранируй, что есть".
-
Ответ #4
от RU3T 29 Ноя, 2016 13:09
-
У меня монитор один в один . Была Проблема только на 10 мег при существенной мощности появлялись не большие полосы . Заменил кабель идущий от трансивера до усилителя и все исчезло, на других диапазонах проблем нет ! Хотя КСВ от погодных условий гуляет и до двух и трех .
-
Ответ #5
от UT6IO Григорий 29 Ноя, 2016 13:13
-
Речь идет о напряженности поля возле монитора и наведенном напряжении на кабель монитора. Может быть индуктивная наводка - развести кабеля и фидеры в разные стороны.
-
Ответ #6
от UN3G 29 Ноя, 2016 13:40
-
При любом раскладе надеть ферритовые защелки на все провода подключенные к монитору и провода подключенные к компьютеру.
-
Ответ #7
от ua3gbq 29 Ноя, 2016 14:53
-
Заменил кабель идущий от трансивера
Ага, понятно, а на сам блок питания наводка не шла? Усилителя нет, IC-820H, от него сразу кабель в антенну.
Ладненько, всем спасибо!!! (как говорили в фильме... будем искать)
-
Ответ #8
от Alex R6AS 29 Ноя, 2016 15:29
-
Такая же проблема, выключается произвольно,
только монитор PHILIPS с сенсорным управлением .
ничего не помогло (земля ,защёлки, разнос от трансивера и коммутатора)
и причём на одном диапазоне 160 м. при выходной мощности от 10ватт и выше
заменил на подобный тоже PHILIPS только кнопочное управление, всё работает.
КСВ = 1.2 не более на 160м.
Видимо какая то наводка на саму панель.
Александр .
-
Ответ #9
от RU3T 29 Ноя, 2016 16:26
-
Ага, понятно, а на сам блок питания наводка не шла? Усилителя нет, IC-820H, от него сразу кабель в антенну.
Ладненько, всем спасибо!!! (как говорили в фильме... будем искать)
Можно попробовать отключить провод VGA Оставить только питание монитора . Посмотреть ,что будет,возможно ,что наводка вовсе на на сам монитор , а может на этот провод или видео карту ну чем черт не шутит )))) Удачи в поиске 73
-
Ответ #10
от UA9FY 29 Ноя, 2016 17:17
-
У меня была в прошлом году подобная проблема со свежекупленным монитором Самсунг . Опытным путем выяснилось, что пока не убрал внешний импульсный блок питания монитора подальше от коаксиальных кабелей, то монитор так же выделывался . Хотя КСВ было близкое к 1 .
-
Ответ #11
от UT9UR, Аркадий 29 Ноя, 2016 18:26
-
Отключается монитор, слышна наводка в громкоговорителях, срывается синхронизация в телевизорах, открывается центральный замок автосигнализации, электросчетчики....перечислять можно еще. Универсальный ответ на решение этих проблем не существует, ибо разные частоты, размеры резонансных цепей, расстояния до источника. Можно только утверждать, что вначале надо максимально уменьшить помеху путем экранирования, блокировки, примененить рациональный монтаж, а уж потом ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, но в приемнике помехи. А кто хочет поговорить длинными зимними вечерами, то это не плохо, только вряд ли будет ответ, типа , поставьте конденсатор 270пф в точку Х.
-
Ответ #12
от R6OAV 29 Ноя, 2016 19:06
-
Был когда-то такой монитор, выключался при работе на передачу на 28 МГц ,долго маялся, наводка идет на сенсорное управление!разбирал монитор,лепил экран с фольги, и ферритовые кольца на провода идущие от платы на панель с сенсорами, помогло, но при включении Баофенга с резинкой в метре все равно выключался
-
Ответ #13
от RZ9WF Олег 29 Ноя, 2016 21:11
-
Чтобы выяснить точно что помеха на монитор идет по питанию , я бы запитал его временно от аккумулятора...И тогда сразу многое стало бы понятно...
-
Ответ #14
от ua3gbq 30 Ноя, 2016 07:56
-
можно попробовать подключить другим типом кабеля
Да, да. Именно так и поступил. Нашел у себя старый кабель, но он толще. Оказалось, что этот кабель еще и в экране, поменял кабель, под болтик еще заземление подкинул, и.... 144, 7,20 провел несколько связей с разной мощностью- от 5 до 100 Ватт. Сенсор не выключился!!!!
Всем большое СПАСИБО!!!