Автор Тема: Измерения КСВ при помощи Р2-47  (Прочитано 3976 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

dum

  • Гость
Измерения КСВ при помощи Р2-47
« : 12 Декабрь 2007, 12:54:41 »
Всем добрый день.
Как правильно сделать измерения КСВ разъемов с помощью Р2-47?
UA3WDK - Иван к тебе в частности.
Делал измерения КСВ на 144 реле РЭВ14-вопросов нет.
А вот как быть допустим с куском кабеля например с длиной  в 10м.
По кабелю вопросов нет а вот как увидеть,что два разъема запаяны верно.
Если КСВ  разъемов не в норме то как определить на какой разъем обратить внимание?
В приборах серии Р5 понятно а вот в Р2-47 не понятно.
С уважением Юрий.
RA9SVD.




Оффлайн RA3WDK

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6993
  • Репутация: +782/-87
Re: Измерения КСВ при помощи Р2-47
« Ответ #1 : 12 Декабрь 2007, 15:41:13 »
Калибровка :

Необходимо собрать прибор согласно схеме в книжке (Р2-47)
т.е. с моста  кабелем соединить "отраж" c " отраж " на индикаторном блоке
с моста "пад"  соединить с "пад" на индикаторном блоке
не забыть про кабель "АРМ" 

Далее переключатель (галетник - а за ним вся шкала переключается)
в положение "изм пад" (влево в конец)
выставить ручкой на блоке генератора (откуда кабель СВЧ выходит на мост)
мощность 0,8-1
Далее пересчелкнуть галетник в следующее правое положение (появится
шкала от 1 до бесконечности) так , как на входе Rx моста ничего нет,
то линия покажет на экране немного ломанный характер , ее ручкой "калибр"
на индикаторном блоке выставить на линию визира (при этом крайней правой ручкой
выставть визир и указатель соответственно на значек бесконечности)
Далее подсоединить калиброванную нагрузку 1.05 на вход Rx и счелкать
галетником вправо в крайнее положение  - немного шумящая линия будет индицировать
КСВН , вращая ручку визира подойти к этой линии визирной линией - на барабане
будет КСВН от 1,02 до 1,05.


Теперь измерение .
можно мерять так - подсоединяя поочередно эту-же калиброванную нагрузку
к одному из концов кабеля , другой конец (точнее разъем :-) ) подключаем
к входу Rx моста ( ЗНАЯ , ЧТО КАБЕЛЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО УЛУЧШАТЬ КСВН)
Проверяем так поочередно все разъемы на кабеле.
Вот и получится : что если накрутить плохой разъем , то линия прыгнет на значение
выше 1,2 и выше (хотя я стараюсь заделывать , чтоб не было разницы между
эталонной нагрузкой и моими разъемами - но разница небольшая есть - за нее
и надо бороться) .
Можно и сам кабель проверять , если видна значительная осцилляция кабеля (синусоида)
то кабель не 50 Ом или с дефектом .
Как правило хороший кабель позволяет почуствовать влияние эталонной нагрузки на
выходе кабеля , почти так-же как если бы нагрузка была подключена непосредственно
к мосту прибора.
Вообще , для более полного осмысления всего этого , необходимо в Инете скачать
ОСТ или ГОСТ на измерение КСВН , потерь и т.д. . Дело в том , что для разных
задач требования разные , в некоторых случаях допустим КСВН < 2 , а в нашем
случае при передаче больших мощностей (сравнительно) необходим КСВН < 1,2
а для ЕМЕ PWR  и КСВН< 1,1 .

Есть нюансы при работе с эти прибором , все так по памяти не вспомнишь.
Я работал с разными приборами Р2-47 Р2-42 Р2-83 Р2-73 Р4-37, это
откладывает отпечаток на вышенаписанное , но когда видишь реально
прибор перед собой - руки сами все делают - а объяснить уже значительно
труднее (я не учитель в этом смысле )

Все операции по измерению КСВН надо обдумать перед измерением в голове,
чтобы уже знать что должно получится на экране , и потом уже быть готовым
к тому , что увидите.
К примеру , частый дефект разъема , нет контакта юбки в папе с внутренней
поверхностью мамы N -типа  , на приборе КСВН растет с частотой подозрительно
круто + есть "просечки " :всплески или падения КСВН  - это опасно.
В полосе измерения ( а кабели и разъемы надо смотреть на максимальной полосе
обзора )  не должны давать увеличения КСВН и сильного (не совместимого с ТУ
на кабель) завала линии потерь .

Сам прибор - это хорошо , но все дополнительные нагрузки , переходы должны быть
хоть раз аттестованы (ну хоть проверены) держаться в частоте , промываться спиртом.
Все это позволяет мерять тракты с точностью , которая прописана в ТУ на прибор.

Но для "тонких " измерений , т.е. где КСВН должен быть меньше 1,05 , где потери
уже не измерить на Р2-47 (к примеру 0,05 дб - это уже предел , больше погрешность)
необходимо применять методы измерения тракта по Кш - очень сложные и дорогие.
Тут уже Сергей Георгиевич RW3BP подскажет как можно увеличить точность измерения
трактов на потери и КСВН.

Оффлайн Alexxx_

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 91
  • Репутация: +4/-5
Re: Измерения КСВ при помощи Р2-47
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2008, 15:23:27 »
сть нюансы при работе с эти прибором , все так по памяти не вспомнишь.
Я работал с разными приборами Р2-47 Р2-42 Р2-83 Р2-73 Р4-37--- День добрый,встречались ли Вам Р2-83 со странным всплеском АЧХ по центру?

Оффлайн RA3WDK

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6993
  • Репутация: +782/-87
Re: Измерения КСВ при помощи Р2-47
« Ответ #3 : 24 Ноябрь 2008, 17:32:21 »
Р2-83 со "всплеском" АЧХ ?
да постоянно они мне и встречаются.
Даже только вышедшие с завода Маяк , они через месяц имеют так называемые провалы в падающей мощности. При калибровке они "вроде бы " закалибровываются , но потом или провал в АЧХ , либо всплеск , либо высокий КСВН , одно мучение...
Выше 2 ГГц и до 18 ГГц  очень много таких точек , полос частот , и даже октав выбитых для измерения.
Умирает панорама бывает быстрее , бывает медленнее . Но эти провалы только увеличиваются
со временем , как их полоса так и их колличество . Жаль , в принципе , неплохая по задумке панорама , но реализация как всегда  ....
Самое дохлое в них - аттенюатор на p-i-n диодах . Ремонтировались многократно , немного продляя им жизнь .  Альтернатива только в новых Новгородских панорамах и Agilent , есть еще в Томске завод , но с продукцией лично не был знаком.