Автор Тема: Проверьте ИБП своих приборов!  (Прочитано 1339 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ru1qom Алексей

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 156
  • Репутация: +15/-3
  • QRA: KO99VF
Проверьте ИБП своих приборов!
« : 02 Ноябрь 2020, 11:15:34 »
Приветствую, коллеги!
Нештатно сработала схема автоматического переключения ИБП между 110 и 220v питающей сети. Насколько понимаю, там некое подобие "варистора наоборот" (помечено красными) - то есть от 220v он закрыт, а при питании 110v он открывается и выпрямитель превращается в удвоитель. В общем эту деталь пробило, и пока перегорал плавкий предохранитель - вынесло всю первичную сторону БП дорогостоящего осциллографа Lecroy. Как выяснилось позже, фирма выпустила сервисную рекомендацию по выкусыванию этой опасной цепочки при техобслуживании приборов.

 

Оффлайн UA3ATQ

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1992
  • Репутация: +193/-19
  • QRA: KO85QV
Re: Проверьте ИБП своих приборов!
« Ответ #1 : 23 Октябрь 2022, 04:29:17 »
Заметил эту тему только сейчас...

Вообще все эти затеи и с автопереключением на удвоение, и с прочими вариантами - опасны по определению. Был случай, когда примерно такая же "автоматика" при аварийном падении напряжения в сети до ~160 вольт выбила БП сервисного монитора от IFR. Ремонт оказался довольно накладным - заменой всего модуля БП на последнюю аппаратную ревизию, потому как старая модификация использовала уже не производимые компоненты.

Оффлайн ua4fkd Сергей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2799
  • Репутация: +227/-67
  • QRA: LO13HL
Re: Проверьте ИБП своих приборов!
« Ответ #2 : 23 Октябрь 2022, 08:10:37 »
при аварийном падении напряжения в сети до ~160 вольт
у меня регулярно бывало гораздо менее 160 вольт , теперь заменили  сеть на более качественную ,и всё стабилизировалось.
https://disk.yandex.ru/d/tStqJhi7p4ubVg   досье на меня

https://www.instagram.com/ua4fkd  ЗАБЛОКИРОВАН НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  США