Тогда для L=3см КСВ=1,2 lambda 208см и 69см
погрешность получается 1,8% и 5,4%
Спасибо! Действительно, надо было число для вычисления синуса перевести из радиан в градусы.
Но снова вопрос - как правильно применить вычисленную погрешность?
Я так понимаю, это погрешность от предела шкалы? Т.е. если я работаю с пределом "30В", то 1,8% составят 0,54В. Так?
А вот теперь самое непонятное - с каким знаком ("+", или "-") "прилеплять" эту погрешность к измеренному значению?
Если считать, что КСВ - это "отторгнутая мощность"(напряжение), то измеритель покажет завышенное значение.
И соответственно, значение погрешности необходимо вычесть из измеренного. Так?
Ну и возвращаясь к "электрической длине" до точки подсоединения нагрузки..
Если считать ее до места присоединения нагрузочного резистора, то с учетом всех "переходников", она у меня возрастает почти до 10 см.
И этом случае погрешность будет 5,9% на 144 МГц. А это 1,77В, что уже существенно.
Да и насчет КСВ, мне кажется эта формула учитывает только КСВ нагрузки (то есть измеренное между тройником и нагрузкой а не вместе с тройником)
И что из этого следует?