То есть, все эти грозоразрядники - выброс бабла? И от статики они не защищают?
Дроссели и петлевые вибраторы защищают от статитики.
Разрядники защищают от перенапряжений в ВЧ цепях ( т.е. близкие разряды с антенной и т.д. , от прямого попадания не помогут в спасении оборудования, но снизят финансовые потери).
Заземление кабеля около разъема антенны на мачту - старое проверенное решение, меньший ток пойдет в аппаратуру.
Виток или два витка кабеля - дроссель, помогает уменьшить ток по оплетке в случае
близких разрядов, так как импульс при разряде довольно короткий и даже два витка кабеля - это уже дроссель.
Но пути токов при грозовом разряде неисповедимы, точнее трудно прогнозируемы, по
опыту - при прямом попадании грозового разряда выгорает почти все, что куда либо подключено: интерфейсы к трансиверу и БП, компьютеры, контролеры повороток.
Правильным соединением аппаратуры в шеке можно минимизировать потери, можно применить различные защиты , к примеру, примитивная для защиты контроллера ротора -
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna.htmРазрядники спасают от близких разрядов довольно неплохо и применяются во всех
базовых станциях обязательно. можно сделать самому - нужен подходящий коробок с двумя разъемами, газонаполненный разрядник ( цена 150-200 руб) и прибор для проверки потерь и КСВН - чтобы корректно собрать разрядник в корпусе.
Когда у меня был Р-250М + самодельная передающая ламповая приставка - работал несколько раз даже в грозу ( хотя это глупость и нарушение ТБ).
Когда расставил по столу импортную технику - после работы отключал от антенн всегда - уже вошло в привычку. Это может напрягать наверно
Поэтому сделал самодельный трансивер с самодельным автоматическим антенным тюнером, который постоянно подключен к антенне - теперь провожу испытания спокойно.
Кстати на фото, что в трансивере разрядник по входу, что в тюнере разрядник и варистор. Уже несколько лет все работает и не выключаю антенный разъем.
http://ra3wdk.qrz.ru/QRP/QRP.htmhttp://ra3wdk.qrz.ru/AT.htm