Оффлайн R3RW-Сергей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3199
  • Репутация: +850/-97
  • QRA: LO03NG
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #75 : 15 Май 2015, 21:16:02 »
Присутствовал при установке сотовой вышки 50м. Действительно заземление для вышки и аппаратной часть раздельны. В нашем случае копалась экскаватором траншея примерно на расстоянии 5-8м от вышки. В траншее забивались уголки по 4 на сторону, сваривались между собой шиной и засыпались.
Но молния всё равно обманула молниезащиту.
Ударила в столб в 30м м от вышки и через сеть попала в базовую станцию. Не помогли никакие защиты. Внутри контейнера всё выгорело в уголь.
ex- UA3RBO exx-UA9CTE КВ променял на УКВ

Оффлайн cudgel

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 74
  • Репутация: +22/-23
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #76 : 16 Май 2015, 19:45:59 »
Ну навелся видимо какой то потенциал по сети.
Защитой сети мы не занимались, это входило в общестроительные работы и делал другой подрядчик.
73! Андрей

Оффлайн cudgel

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 74
  • Репутация: +22/-23
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #77 : 07 Сентябрь 2015, 09:42:35 »
сейчас выполняю очередные заказы по проектированию/установке башен. ниже приведу типичные требования из ТЗ по проектированию системы заземления и молниезащиты башни.
7. Для защиты от прямых ударов молнии проектом должны быть предусмотрены конструкции молниезащиты и заземления (стержневой молниеприемник должен быть высотой не менее 1 м. от самой высокой точки сооружения, диаметр токоотводов – не менее 12 мм.). Болтовые соединения покрыть антикорризионной, токопроводящей смазкой.
8. Проект молниезащиты и заземления является составной частью проекта антенно-мачтового сооружения:
8.1 Контур заземления АМС – горизонтального исполнения, с вертикальными заземлителями выполнить с использованием не окрашенного профиля: стальной уголок – сечение 50х50, стальная полоса сечением 40х5 (не менее).
8.2 Контур заземления должен обеспечивать сопротивление не более – 4 Ом.
8.3 Количество вертикальных заземлителей определить проектом исходя из состава грунта.
8.4 Заземлители забить в грунт вертикально таким образом, чтобы верхний конец заземлителя находился на глубине 0,5 метра ниже уровня грунта. Расстояние между заземлителями выполнить не менее 5 метров. Длина заземлителей – не менее 2,5 метра.
8.5 «Обвязку» вертикальных заземлителей производить стальной полосой, на глубине 0,7 метра от поверхности грунта.
8.6 Соединение стальной полосы и заземлителей – сварное, внахлёст. Длина шва сварного соединения каждого заземлителя и заземляющей магистрали – не менее 15 см, сварные швы покрыть антикоррозийной краской.
8.7 Конфигурация контура – прямоугольник, на расстоянии не менее 3 метра от другого контура и фундамента объекта.
8.8 Предусмотреть выход заземляющей магистрали контура заземления АМС из грунта у основания АМС, Выход магистрали должен быть зачищен до металлического блеска, отлужен припоем ПОС, и иметь в центре отлуженного участка отверстие d=10 мм для болтового соединения.
8.9 Контур молниезащиты выполнить отдельно от контуров заземления.
8.10 Конфигурация заземления - луч, монтировать на расстоянии не менее 3 метра от другого контура и фундамента объекта.
8.11 Контур молниезащиты должен обеспечить сопротивление не более – 10 Ом.
8.12 Количество вертикальных заземлителей определить проектом исходя из состава грунта.
8.13 Заземлители забить в грунт вертикально таким образом, чтобы верхний конец заземлителя находился на глубине 0,5 метра ниже уровня грунта. Длина заземлителей – не менее 2,5 метра.
8.14 «Обвязку» вертикальных заземлителей производить стальной полосой, на глубине 0,5 метра.
8.15 Соединение стальной полосы и заземлителей – сварное, внахлёст. Длина шва сварного соединения каждого заземлителя и заземляющей магистрали – не менее 15 см, сварные швы покрыть антикоррозийной краской.
обращаю внимание, что эти требования относятся только к башне.
возможно, кому нибудь пригодится.
73! Андрей

Оффлайн R1OOL

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 522
  • Репутация: +36/-30
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #78 : 17 Апрель 2016, 16:26:51 »
Защитить от статики МШУ и трансивер четвертьволновым отрезком кабеля, закороченным с противоположного конца ??
Это нормальный вариант ?

пенсионер

  • Гость
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #79 : 17 Апрель 2016, 16:51:44 »
А чем отличается статика от молнии?

Оффлайн noise1

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 534
  • Репутация: +30/-26
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #80 : 17 Апрель 2016, 17:04:30 »
Тем же, чем импульс ( очень широкий спектр), от постоянного напряжения.

пенсионер

  • Гость
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #81 : 17 Апрель 2016, 17:10:06 »
А попроще или по русски?
И что в статике или молнии присутствует постоянное напряжение?

Оффлайн UT9UR, Аркадий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7049
  • Репутация: +1517/-279
  • QRA: KO40XD
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #82 : 17 Апрель 2016, 17:29:08 »
...защитить от статики МШУ и трансивер четвертьволновым отрезком кабеля, закороченным с противоположного конца ??Это нормальный вариант ?
Именно так сделано было в УКВ станциях "Гранит" и "Лен" 45МГц, прямо на фарфровом изоляторе 1\4 штыря. Никакого вредного влияния нет, помогает ли при грозе-несомненно потому, что именно от грозы за 30лет не сгорела ни одна из 15шт, но наверняка и не было прямого попадания в антенну. Установлены были на подстанциях 35КВ и там рядом ЛЭП повыше. Я думаю, что для 144 такая закоротка поможет, если аккуратно выполнить. Но скептически отношусь к  прямому попаданию. Один раз у меня был такой случай, сосед видел. Результат печальный-кабели управления расплавились, а МШУ цел, но в других случаях грозы,не прямого попадания,но рядом, вылетали USB-порты, динамики и даже треснула труба скважины (рядом труба-заземления, старая скважина 12м глубины). Темное это дело,грозозащита.Теперь все отключаю и заземляю и желательно не в шэке!
4xYU7EF-13M;  ( ех UT5ER).

Оффлайн R1OOL

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 522
  • Репутация: +36/-30
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #83 : 17 Апрель 2016, 17:39:30 »
Супер. Именно это я и сделал в 96 году, когда восстанавливал антенну. Даже помню частоту "Льна" 37,475. Через пять лет предприятие перешло полностью на сотовую связь. Теперь крыша админздания вся утыкана антеннами сотоператоров.
Учение - свет.

Оффлайн UA9FAD

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9257
  • Репутация: +1625/-106
  • QRA: LO88AA
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #84 : 17 Апрель 2016, 17:43:20 »
Ответ #243 разобрал и посмотрел - это четвертьволновый короткозамкнутый шлейф.
Victor Виктор

пенсионер

  • Гость
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #85 : 17 Апрель 2016, 17:47:46 »
Все правильно . Только 110кв и венгерские станции. мачта 40 м. Катанка 8мм обрыв, замена на медь тоже самое.
Внутри ящика ничего не оставалось. Уменьшили высоту мачты и проблемы кончились
Видел когда по сети 220 в доме бегали змейки при ВЫКЛЮЧЕННОМ РУБИЛЬНИКЕ. А там расстояние мин 8 см между контактами.
Ну и когда молния шарахнула просто в пустом поле. Рыбалка как то сразу кончилась
Статику наблюдал пару раз летом на дельту 80 м .Был подключен Р-250 и он затыкался. И при отключенной ант разьем прошивался и запах озона

Оффлайн R1OOL

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 522
  • Репутация: +36/-30
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #86 : 17 Апрель 2016, 18:43:07 »
четвертьволновый короткозамкнутый шлейф
широкополосность достаточна в пределах любительского диапазона ? Я так понимаю, что можно использовать для этих целей кабель с любым волновым сопротивлением.

Оффлайн UT9UR, Аркадий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7049
  • Репутация: +1517/-279
  • QRA: KO40XD
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #87 : 17 Апрель 2016, 22:46:32 »
Думаю, что волновое любое может быть, но добротность желательно поболее, т.е. кабель хороший, с малыми потерями.
    Еще о грозе. Я писал лет 6 назад тут. С отключенного фидера антенны 50МГц перед грозой слетел шарик диаметром, как спичка, желтый, и в соседнюю комнату бесшумно проплыл и там не долетев вводного эл.шкафа, с грохотом взорвался. Метрах в трех сидела жена, поверила, что это не моя хохма. Но не сразу.
Все это очень серьезно и опасно, главным образом потому, что непредсказуемо наверняка. Надо выполнять общие рекомендации. Очень опасный период перед самой грозой.
П.С. Дату вспомнил - 1мая 2008г.
4xYU7EF-13M;  ( ех UT5ER).

Оффлайн RL3QDD Геннадий

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 234
  • Репутация: +23/-5
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #88 : 18 Апрель 2016, 11:52:16 »
Вчера диполь настраивал на 40 метровый диапазон на крыше 17-ти этажки. Пошел дождь, полетели искры с фильтра АА-330 на металлическую лестницу на которой все лежало и в итоге, сам прибор вышел из строя. Хотелось до темноты антенну настроить, а теперь, в результате спешки, придется чинить АА-330. Статика - серьезная вещь.

Оффлайн R1OOL

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 522
  • Репутация: +36/-30
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: Защита от грозы и статики
« Ответ #89 : 18 Апрель 2016, 18:02:37 »
Статика - серьезная вещь.
Очень даже. Имею практический опыт. Сочувствую. На КВ резистор несколько сот Ом // полотну подключают (в 3-4 раза более входного).