сейчас выполняю очередные заказы по проектированию/установке башен. ниже приведу типичные требования из ТЗ по проектированию системы заземления и молниезащиты башни.
7. Для защиты от прямых ударов молнии проектом должны быть предусмотрены конструкции молниезащиты и заземления (стержневой молниеприемник должен быть высотой не менее 1 м. от самой высокой точки сооружения, диаметр токоотводов – не менее 12 мм.). Болтовые соединения покрыть антикорризионной, токопроводящей смазкой.
8. Проект молниезащиты и заземления является составной частью проекта антенно-мачтового сооружения:
8.1 Контур заземления АМС – горизонтального исполнения, с вертикальными заземлителями выполнить с использованием не окрашенного профиля: стальной уголок – сечение 50х50, стальная полоса сечением 40х5 (не менее).
8.2 Контур заземления должен обеспечивать сопротивление не более – 4 Ом.
8.3 Количество вертикальных заземлителей определить проектом исходя из состава грунта.
8.4 Заземлители забить в грунт вертикально таким образом, чтобы верхний конец заземлителя находился на глубине 0,5 метра ниже уровня грунта. Расстояние между заземлителями выполнить не менее 5 метров. Длина заземлителей – не менее 2,5 метра.
8.5 «Обвязку» вертикальных заземлителей производить стальной полосой, на глубине 0,7 метра от поверхности грунта.
8.6 Соединение стальной полосы и заземлителей – сварное, внахлёст. Длина шва сварного соединения каждого заземлителя и заземляющей магистрали – не менее 15 см, сварные швы покрыть антикоррозийной краской.
8.7 Конфигурация контура – прямоугольник, на расстоянии не менее 3 метра от другого контура и фундамента объекта.
8.8 Предусмотреть выход заземляющей магистрали контура заземления АМС из грунта у основания АМС, Выход магистрали должен быть зачищен до металлического блеска, отлужен припоем ПОС, и иметь в центре отлуженного участка отверстие d=10 мм для болтового соединения.
8.9 Контур молниезащиты выполнить отдельно от контуров заземления.
8.10 Конфигурация заземления - луч, монтировать на расстоянии не менее 3 метра от другого контура и фундамента объекта.
8.11 Контур молниезащиты должен обеспечить сопротивление не более – 10 Ом.
8.12 Количество вертикальных заземлителей определить проектом исходя из состава грунта.
8.13 Заземлители забить в грунт вертикально таким образом, чтобы верхний конец заземлителя находился на глубине 0,5 метра ниже уровня грунта. Длина заземлителей – не менее 2,5 метра.
8.14 «Обвязку» вертикальных заземлителей производить стальной полосой, на глубине 0,5 метра.
8.15 Соединение стальной полосы и заземлителей – сварное, внахлёст. Длина шва сварного соединения каждого заземлителя и заземляющей магистрали – не менее 15 см, сварные швы покрыть антикоррозийной краской.
обращаю внимание, что эти требования относятся только к башне.
возможно, кому нибудь пригодится.