Подсмотрел как сделано у gsm. Мачта заземлена, своё заземление. Мачта по сечению соответствующая, прямое попадание выдержит. Суть не в этом, оборудование страдает больше от наводок на свои кабельные цепи. Они получаются "вторичными обмотками" высоковольтного трансформатора, в первичной цепи которого разряд молнии. Этот разряд может трансформироваться и при довольно большом расстоянии от прострела всевышнего.
В итоге антенный блок на верху мачты стоит на трубо стойке, она выше блока. Он заземлён на мачту, задублирован медной перемычкой с болтовыми соединениями. Далее идёт кабель снижения, он как раз вторичная обмотка грозы. В низу на кабеле снижения установлен хомут с проколом до оплётки и сразу заземлён. Т.е кабель получился продолжением мачты. Затем ввод в здание к оборудованию. Здание имеет своё заземление, но оно гальванически связано с мачтой. Оборудование в шеке так же заземлено.
Представьте антенна заземлена только в верху, а в низу заземления нет (боюсь ставить).Оборудование подключено в сеть, а фазный и нулевой провод это тоже заземление (оказывается заземление всегда есть). Наводящийся разряд с кабеля проходит через корпус трансивера (усилителя мощности), через минусовой (плюсовой провод) блока питания в сеть (на землю). Импульснику MW по высокой "хана." Такое у меня было на эхо репиторе, пока стоял аналоговый бп проблем не было. Импульсник заземлил стало нормально.
И по питанию сети. Это такая же вторичная обмотка. С одной стороны подстанция - заземлена. Другой конец кабеля 0 также заземлён шеке, на землю шека (глухозаземлённая нейтраль). Идеально этот кабель в броне должен идти в земле не менее 30 м по ТУ, тогда разрядников по питанию не надо.
По соединению земель в шеке. От каждого прибора который надо заземлить (трансивер компьютер и т д) необходимо вести с корпуса отдельный заземляющий провод в одну общую точку заземления шека, чтобы разряды не пролетали через какой нибудь прибор.
По наводке на центральную жилу кабеля. Раньше выходы и входы аппаратуры были гальванически соединены на её корпус. Сейчас из-за необходимости ставят разрядники и им подобные устройства. Такие устройства стоят и по сети питания. Моё мнение: при возможности лучше гальванически заземлить.
73.Олег