Автор Тема: Электрика, это не радио.  (Прочитано 5338 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ra3lx Евгений

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2203
  • Репутация: +346/-34
  • QRA: KO65RE
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #60 : 12 Январь 2023, 13:06:58 »
- визуальный осмотр
Не только. Как минимум, ежегодная протяжка контактов!   beer
73!

Оффлайн R3RW-Сергей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3234
  • Репутация: +867/-97
  • QRA: LO03NG
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #61 : 12 Январь 2023, 14:27:50 »
Как минимум, ежегодная протяжка контактов!
Ага, старые бабки, да и просто кто не связан с электрикой.
Лампочка висела так долго на голых проводах ещё и потому, что провод был не многожильный, а ПРППМ 1,2мм. Относительно жёсткий, имел широкий зазор . Сам по себе на мог сойтись. Жилы как-бы пружинили. В момент удара касались и отскакивали. Курица не пострадала. Но со слов соседки пару раз находила мёртвых кур на полу .  Без видимых причин гибели. Всё приписывалось птичьему гриппу.
ex- UA3RBO exx-UA9CTE КВ променял на УКВ

Оффлайн RK1AQ

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 338
  • Репутация: +66/-17
  • Александр
  • QRA: KO59FR
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #62 : 12 Январь 2023, 14:54:55 »
В конечном итоге, соседка довольна? ;) :laugh:

Онлайн Михалыч

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9967
  • Репутация: +3338/-128
  • RDA: PS-23
  • QRA: KO37wa
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #63 : 12 Январь 2023, 15:20:03 »
Пока очередная курица не совершала полёт на лампочку.

Как гласит, один умный вещ: " Даже под самым пафосным хвостом павлина, всегда скрывается обыкновенная куриная жопа. Так что...... ! "  :)
"Scio me nihil scire"  73! UA1019SWL Игорь. 

Оффлайн ra6foo

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2087
  • Репутация: +1009/-1023
  • Владимир Пятигорск
    • Антенны УКВ
  • QRA: LN14LB
« Последнее редактирование: 12 Январь 2023, 18:32:46 от ra6foo »
Всё ты когда нибудь поймешь, но будет поздно.

Оффлайн RQ3P

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3402
  • Репутация: +1091/-711
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #65 : 12 Январь 2023, 18:23:10 »
Как замечательно все закончилось!Не пришлось приобретать клещи,мегаометры,прожигать проводку вместе с домом и вызывать лабораторию.... А за одно разнимать инженеров-электриков с 5 группой , пока они своими дипломами били друг друга по щам....

Все надо начинать с простого и здесь никто ничего хорошего не посоветует.... Теоретики из лабораторий... Без клещей и пробойной установки лампочку не поменяют....

Был у нас майор.Литовец.Кстати очень грамотный... Когда сдыхал телевизор-он сразу лез менять транзисторы и проверять диоды.... На реплики "Валдас,предохранители проверь!" -не реагировал. В 50% случаев причина была именно в них....в предохранителях.....
Петр RQ3P
---------------
ex:RW3PF

Оффлайн UA4FQH

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1919
  • Репутация: +335/-20
  • QRA: LO33ib
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #66 : 12 Январь 2023, 19:12:35 »
Был похожий случай  в соседней квартире. Выбивал в щитке  автомат. Соседи мучились несколько лет. Вызывали электриков, вызывали электриков из "НИИ". Те заменили входные кабеля в квартиру, автоматы, зачем то счетчик. Покопались везде.
Результата не было. У соседей сын маленький мальчишка, за несколько лет он повзрослел и сознался что в детстве он кинул  (засунул) пятаки под крышки нескольких  розеток. Вскрытие показало, пятак лежит точно на болтовых контактах  СССР овских розеток.  Контакт то есть, то нет.  Какое для соседей было неописуемое  счастье.
73! Олег.

Оффлайн RQ3P

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3402
  • Репутация: +1091/-711
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #67 : 12 Январь 2023, 19:18:31 »
Когда жил в военном городке,то мне ребята подарили телеграфный ключ от 140й. Ну обычный рубильник и с вилкой как от наушников. Принес домой,положил на трюмо и переодеваюсь.Старшая (а на ту пору единственная, 3 года) внучка схватила его и убежала ко мне в комнату,где был шек. Через минуты БА-БАХ и свет вырубило.И мелкая прибегает квадратными глазами: "Баба ! Дым!" Как же я бога благодарил,что затянул контакты на ключе.........
Петр RQ3P
---------------
ex:RW3PF

Оффлайн R4HV Андрей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2459
  • Репутация: +440/-12
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #68 : 12 Январь 2023, 19:32:27 »
Это провод похожий на коаксиальный кабель.
Странно, что электрики так сделали, помню ещё в молодости,когда только учился на электрика, нам четко объяснили, что  фазный провод нельзя засовывать в трубу( получается коаксиал),. а по трубе пустить ноль  и потом , на другом конце подключить нагрузку, чем больше будет нагрузка, тем сильнее будет нагреваться фазный провод из-за наведённого ЭДС, в конечном результате изоляция расплавится, физика проста, а вот два провода, ноль и фазу в трубу засовывать можно, поэтому и просил пояснить этот момент. Думаю понятно мысль изложил.

Оффлайн R3RW-Сергей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3234
  • Репутация: +867/-97
  • QRA: LO03NG
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #69 : 12 Январь 2023, 21:41:54 »
Странно, что электрики так сделали, помню ещё в молодости,когда только учился на электрика, нам четко объяснили, что  фазный провод нельзя засовывать в трубу( получается коаксиал),
Вот у меня кусочек этого кабеля на фото разделан.
Называется АВК
Цитировать
Расшифровка кабеля АВК:
А - Токопроводящая алюминиевая жила
В - Изоляция жилы из поливинилхлоридного пластиката
К - Коаксиальный
Элементы конструкции кабеля АВК:
Внутренний проводник – однопроволочная алюминиевая жила.
Изоляция внутреннего проводника – по¬ливинилхлоридный пластикат.
Внешний проводник – многопроволоч¬ный алюминиевый, рас¬положенный соосно с внутренним проводником.
Изоляция внешнего проводника – по¬ливинилхлоридный пластикат.

Область применения кабеля АВК:
кабеля АВК предназначены для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветитель¬ных сетях на переменное напряжение до 380 В частотой до 50 Гц.

Источник: https://cable.ru/cable/group-avk_description.php
У всех в деревне ввода от СИП сделаны таким кабелем.

« Последнее редактирование: 12 Январь 2023, 21:53:40 от R3RW-Сергей »
ex- UA3RBO exx-UA9CTE КВ променял на УКВ

Оффлайн R4HV Андрей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2459
  • Репутация: +440/-12
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #70 : 12 Январь 2023, 23:25:16 »
У всех в деревне ввода от СИП сделаны таким кабелем.
Странно всё это. Если фаза идёт по центральной жиле, то кабель должен греться, соизмеримо с нагрузкой, но если наоборот, то возможно и нет, Я досконально эту тему не изучал и утверждать не берусь.

Оффлайн R3RW-Сергей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3234
  • Репутация: +867/-97
  • QRA: LO03NG
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #71 : 13 Январь 2023, 00:02:42 »
то кабель должен греться, соизмеримо с нагрузкой
Куски небольшие, от столба к дому. Метров 5-8.
Да и какая в домах нагрузка, холодильник , да стиральная машина.
Хотя электрики не жалуют этот кабель. Оплётка обламывается при попытке навернуть на болт зажать.
ex- UA3RBO exx-UA9CTE КВ променял на УКВ

Оффлайн ra6foo

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2087
  • Репутация: +1009/-1023
  • Владимир Пятигорск
    • Антенны УКВ
  • QRA: LN14LB
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #72 : 13 Январь 2023, 00:24:06 »

Если фаза идёт по центральной жиле, то кабель должен греться, соизмеримо с нагрузкой, но если наоборот, то возможно и нет, Я досконально эту тему не изучал и утверждать не берусь.
Ну как же не изучали, такое мог сказать только человек,
который пускал ток нулевого провода не через счетчик,
а мимо (на батарею, лом в землю и т. п.)
Те, кто изучал правила Кирхгофа, такое не скажут.

Всё ты когда нибудь поймешь, но будет поздно.