Автор Тема: Лимитер  (Прочитано 8577 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн R3TGM Дмитрий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2228
  • Репутация: +189/-344
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Лимитер
« Ответ #15 : 17 Январь 2017, 19:22:45 »
Желательно сертифицированный прибор для законного применения в многоквартирном доме.
Такой прибор давно изобрели. Разделяющий трансформатор 220-220 В мощностью 2 кВт (или сколько нужно). Никакой феррорезонансный стабилизатор не спасёт. Сертификация не нужна.

Бред полнейший !!!Его просто сожгут вот и всё ........Какой феррорезонансный стабилизатор .... Вы о чём уважаемый ?? а насчёт 2 квт .... думаете это мало ??? и кто потребляет 10-15 квт .... у меня три фрезерных станка с ЧПУ потребляют не более 6 квт и то когда одновременно работают ....а тут 10-15 квт ..... епт   гальваника что ли ещё на балконе у кого то видимо - реалии нашего времени - завод в квартире
« Последнее редактирование: 17 Январь 2017, 19:26:39 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod

Оффлайн R2AQH

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1273
  • Репутация: +411/-167
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Лимитер
« Ответ #16 : 17 Январь 2017, 19:24:27 »
Пожароопасно....  китайский чайник может отправить трансформатор в тепловой нокдаун.

                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
Защитный автомат раньше сработает.
С уважением Владимир.

Оффлайн R2AQH

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1273
  • Репутация: +411/-167
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Лимитер
« Ответ #17 : 17 Январь 2017, 19:26:36 »
Вы о чём уважаемый ??
                     
                     
                        
Вы читаете только себя? Тогда есть над чем работать.
С уважением Владимир.

Оффлайн R3TGM Дмитрий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2228
  • Репутация: +189/-344
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Лимитер
« Ответ #18 : 17 Январь 2017, 19:27:26 »
Вы о чём уважаемый ??
                     
                     
                        
Вы читаете только себя? Тогда есть над чем работать.

причём тут феррорезонансный стабилизатор ???а на счёт трансформатора - а если например с 2 на 4 квт перейти - то что трансформатор менять .... и если в доме 80 -160 квартир - то что 160 трансформатором по 2 квт .... эт стоить сколько будет ??
« Последнее редактирование: 17 Январь 2017, 19:30:01 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod

Оффлайн R2AQH

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1273
  • Репутация: +411/-167
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Лимитер
« Ответ #19 : 17 Январь 2017, 19:31:56 »
меня три фрезерных станка с ЧПУ потребляют не более 6 квт
Ну и что? У меня варочная панель без духовки в три раза больше потребляет и что?
У ишака по любому длиннее.
С уважением Владимир.

Оффлайн R3TGM Дмитрий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2228
  • Репутация: +189/-344
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Лимитер
« Ответ #20 : 17 Январь 2017, 19:33:17 »
меня три фрезерных станка с ЧПУ потребляют не более 6 квт
Ну и что? У меня варочная панель без духовки в три раза больше потребляет и что?
У ишака по любому длиннее.

офигеть ,вы чё на электричестве готовите ????????????это же нонсенс - сжечь,уголь,газ и тд итп ,выработать эл энергию а потом её обратно в тепло .....КПД ниже чем у поровоза !!
« Последнее редактирование: 17 Январь 2017, 19:35:32 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod

Оффлайн R2AQH

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1273
  • Репутация: +411/-167
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Лимитер
« Ответ #21 : 17 Январь 2017, 19:34:55 »
вы чё на электричестве готовите 
По СНиПам здания выше 5 этажей давно уже запрещено газифицировать.
Засим QSY из этой темы.
С уважением Владимир.

Оффлайн RA3WDK

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6993
  • Репутация: +782/-87
Re: Лимитер
« Ответ #22 : 17 Январь 2017, 19:35:02 »
Защитный автомат раньше сработает.

16 Амперники чаще всего, как минимум, устанавливают на щитки одиноким старушкам, 25 Амперники - на молодую семью. Но это по моему небольшому опыту в электрике. Так что трансформатор накалится до дыма при 3 кВт , и 13-14 А - не повод сработать автомату.

А вот запустить серию говорящих розеток для потребителей-должников, из которой будет транслироваться реклама или речи наших политдеятелей. Вот это еще та будет мера воздействия :)

Оффлайн R3TGM Дмитрий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2228
  • Репутация: +189/-344
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Лимитер
« Ответ #23 : 17 Январь 2017, 19:38:01 »
вы чё на электричестве готовите 
По СНиПам здания выше 5 этаже давно уже запрещено газифицировать.
бред - рядом с моим домом 25 этажей свечку подняли - литую из бетона ...(эх хороша крыша под антенные системы ) так там на крыше !!!! стоит газовая котельная на весь дом ,запасные генераторы на газу и в доме в квартирах есть газ !!!
N.Novgorod

Оффлайн R9LR

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3666
  • Репутация: +1474/-274
  • Владимир
    • tyumenradio.webtalk.ru
  • QRA: MO27QF
Re: Лимитер
« Ответ #24 : 17 Январь 2017, 19:50:16 »
Желательно сертифицированный прибор для законного применения в многоквартирном доме.
Обыкновенный ПЗР- прибор защитный релейный. Настраивается на любую потребляемую мощность. Имееются и модификации с экранами.
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%9F%D0%97%D0%A0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
В России имеется серия счетчиков ,Меркурий- 233 например, где данное устройство уже имеется ВСТРОЕННЫМ в счетчик электроэнергии.
Применяют ПЗР для ограничения ПИКОВОЙ потребляемой мощности ДЛИТЕЛЬНОЕ время, согласно выданных технических условий на подключение к электрическим сетям.
Не вижу ничего тут необычного и тем более плохого, когда его устанавливают. У меня сейчас стоит такой на 15 кВт. Отключался только один раз, когда по трем фазам включал нагрузку в течении получаса выше , чем 15 кВт.
ps Для хулиганов- предусмотрены счетчики с ДИСТАНЦИОННЫМ отключением подачи электроэнергии. Во  многих жилых высотках у нас установлены именно такие.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2017, 19:52:54 от R9LR »
FOR SAT-144 2*12 circular L/R,  432 2x15-circular L/R MASPRO, IC-910, 1,8 м офсет - sat QO-100 4 ватт

Оффлайн RA3WDK

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6993
  • Репутация: +782/-87
Re: Лимитер
« Ответ #25 : 17 Январь 2017, 20:06:40 »
бред - рядом с моим домом 25 этажей свечку подняли - литую из бетона ...(эх хороша крыша под антенные системы ) так там на крыше !!!! стоит газовая котельная на весь дом ,запасные генераторы на газу и в доме в квартирах есть газ !!!

У нас выше 9 этажа по Курску запретили дома под газоснабжение. Хотя старые 10 и12 этажки стоят. Есть даже 9-этажки с поквартирным отоплением.


Оффлайн EW7W Виталий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Репутация: +0/-0
Re: Лимитер
« Ответ #26 : 18 Январь 2017, 08:03:24 »
Сейчас эта проблема решается следующим образом:
Устанавливается либо счетчик с ограничителем либо дополнительный модуль к счетчику электроэнергии.
Работает ограничитель следующим образом:
1. устанавливаются 2 лимита: на пиковую и на усредненную за период мощность.
2. при превышении лимита реле полностью отключает потребителя от сети на заданное время (в секундах).
3. по истечении этого времени реле снова включается.
Предусмотрены счетчик количества отключений, при превышении которого можно отключить потребителя совсем (с последующим ручным включением), а также таймаут "примерного поведения" при достижении которого счетчик отключений сбрасывается.
Ограничитель лучше всего работает в составе системы АСКУЭ, которая позволяет помимо считывания показаний еще и оперативно управлять лимитами.
Оборудование изготавливается серийно, есть сертификаты РФ. Если есть интерес - пишите.

Оффлайн RN3KK Nick

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1066
  • Репутация: +233/-32
Re: Лимитер
« Ответ #27 : 18 Январь 2017, 08:16:20 »
Вообще интересно, а для чего это? Практически?

У меня что приготовление пищи, что горячая вода на электричестве греются. 9-й этаж.
Давно управляю радио удаленно через интернет https://t.me/bi4remote_team

Оффлайн R3GC Владимир

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3259
  • Репутация: +614/-83
Re: Лимитер
« Ответ #28 : 18 Январь 2017, 10:02:05 »
Вообще интересно, а для чего это? Практически?
Штука может и нужная , но опасная.  Обычно все электрооборудование сгорает в момент вкл/откл сети под нагрузкой.

Оффлайн RA3WDK

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6993
  • Репутация: +782/-87
Re: Лимитер
« Ответ #29 : 18 Январь 2017, 12:53:24 »
Штука может и нужная , но опасная.  Обычно все электрооборудование сгорает в момент вкл/откл сети под нагрузкой.

Согласен - холодильник, газовый котел - первые на очереди будут в ремонт.