To UA6LJV
Конкретней про регулировку пакетника можно написать ?
Не пакетник,а автомат.
Когда то писал такое объяснение,повторяю:
Я то же более 30 лет назад,после долгих и безуспешных поисков "надёжных" защит,пришёл к выводу,что ни какие предохранители,ни реле,ни проволочки МГТФ,ни прочая ерунда от пробоя не спасает и ни от чего не защищает.
Испарившиеся проволочки,взорвавши еся предохранители ни чего кроме загажевания копотью и осколками стекляшек ни чего не дают.
Усилитель должен выдерживать пробой лампы без выхода из строя его элементов.Его нужно делать неубиваемым.
При пробое срабатывает(отключае тся) вводной автомат усилителя (если несколько трансформаторов,на каждый ставить отдельный автомат,на вентилятор так же ставится отдельный автомат).
Ранее автоматы проходили настройку и проверку на стенде (низковольтный трансформатор+латр+ токовые клещи или амперметр),но в последствии это было признано излишним.
Автомат необходимо тщательно отрегулировать по факту потребления.
Как выбрать автомат?
Для усилителя нужно брать типа В или С,далее цифры-это ток,при котором он ещё не отключается.Это значение регулируется.
Как отрегулировать тепловой расцепитель?
Рядом с нижним(по установке) контактом есть закрытое прозрачным пластиком отверстие 7х3 мм.
Аккуратно отламываем маленький бортик и удаляем прозрачный пластик.
Берём шестигранник 1,5 мм и вставляем в отверстие.
Увидеть там внутри ни чего не получится(и не нужно),по этому вставляем "на ощуп".
Вставляется легко, чётко и надёжно,сразу почувствуете,что шестигранник вошел "в зацепление".
Далее нужно отрегулировать тепловой расцепитель вращением шестигранника.
"Вкручивание" уменьшает ток срабатывания,"выкручивание" увеличивает.
Грубо крутить нужно по пол-оборота,при точной подстройке четверть и менее оборота.
Регулирую на работающем усилителе.
Я регулирую так,что бы тепловой расцепитель выключался после 30 секунд нажатия при расстроенной ВКС.
При пробое лампы обычно срабатывает эл. магнитный расцепитель установленный в этом же автомате.По этому автомат выбираем на примерно тот ток,который предположительно потребляет усилитель. Эл.магнитный расцепитель не регулируется и сработает мгновенно при пробое лампы,при превышении тока в 5 раз(тип С) или в 2 раза(тип В).
В обязательном порядке ставится ещё один автомат на примерно +50% к предыдущему,и далее (на пример ввод в шек)ещё +50%,и ещё в дом ....