Автор Тема: Mean Well S-350-12  (Прочитано 113250 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн R2GKH Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4802
  • Репутация: +691/-368
  • the Truth is out There...
    • Мысли вслух :)
  • QRA: KO92GP
Re: Mean Well S-350-12
« Ответ #165 : 16 Декабря 2025, 18:07:47 »
Валентин, эти БП частенько не имеют соединения между выходной "-" клеммой и корпусом, ну и попадаются, что клемма "земля" связи с корпусом БП тоже не имеет.
Если первое вполне допустимо, мало ли, нужен источник отрицательного напряжения, или последовательно надо два блока включить, то второе уже косяк. Лечится внутри блока зачисткой ПП от лака в месте прикрутки платы к корпусу.
 Такие вот БП сейчас, для светодиодных лент.  А что напряжение есть на клеммах относительно земли, так то ёмкость межобмоточная трансформатора даёт знать о себе.
Мы стояли на плоскости,
                  С переменным углом отражения...

Оффлайн RN6L

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 885
  • Репутация: +163/-44
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Mean Well S-350-12
« Ответ #166 : 16 Декабря 2025, 19:51:20 »
Валентин, эти БП частенько не имеют соединения между выходной "-" клеммой и корпусом, ну и попадаются, что клемма "земля" связи с корпусом БП тоже не имеет.
Если первое вполне допустимо, мало ли, нужен источник отрицательного напряжения, или последовательно надо два блока включить, то второе уже косяк. Лечится внутри блока зачисткой ПП от лака в месте прикрутки платы к корпусу.
Да никакой это не косяк...
Я сейчас не про этот блок питания, но все таки. В нашем коллективе несколько лабораторных блоков питания, у которых выходное напряжение регулируется до 60В и рассчитаны они на ток до 30А. Используются для питания усилителей на 144 и 430 от ЕВ-104. Так вот их пришлось дорабатывать, чтобы от ВЧ не глючили. На шлейфы от основной платы к плате индикации и управления ферриты одели. И зеленый провод от гнезда 230В пришлось в воздухе повесить.
Себе для усилителя на 1.3 ГГц купил S-360-24. И очень доволен тем что минус не соединен с корпусом. Отрицательное напряжение не нужно, но низкоомный шунт между минусом БП и корпусом усилителя простым способом позволяет измерять потребляемый ток. Точно так же я всегда измерял ток и в ламповых усилителях.

P.S. У меня дома, он старенький, поэтому розетки в нем обычные двухпроводные, т.е. без заземляющего провода. Но сеть трехфазная и к заземлению подключен нулевой провод. Это так информация к размышлению...
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2025, 19:56:10 от RN6L »
73! из LN07FM и надеюсь не только оттуда.