Оффлайн R3GC Владимир

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3263
  • Репутация: +620/-83
Re: неисправности бензоагрегатов
« Ответ #30 : 14 Ноябрь 2014, 21:57:36 »
После первого сгорания прикрутили несколько штук бумажных на 400В и все работало пару лет. Но они были сбоку прикручены изолентой и поменял на импортный, который снова сгорел на втором выезде в поле. Сейчас тоже импортный стоит, а тот блок с бумажными конденсаторами возим в качестве запасного.
73!

Оффлайн R4HV Андрей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2456
  • Репутация: +439/-12
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: неисправности бензоагрегатов
« Ответ #31 : 14 Ноябрь 2014, 22:06:16 »
Это уже что-то, значит можно пробовать. Спасибо.

Оффлайн R4HV Андрей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2456
  • Репутация: +439/-12
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: неисправности бензоагрегатов
« Ответ #32 : 30 Январь 2025, 21:28:18 »
Решил вернуться к этой теме, так как в процессе эксплуатации бензогенератора GEKO 2.3 Квт воникли проблемы. Генератору 11 лет, работал немного, общая наработка не превышает 150 часов. Генератор без щёток, на возбуждении стоит итальянский конденсатор на 70мкф с обозначением цикло/часов при разных напряжениях на нём. При 400в- 10000 цикло\часов, при 500в-120 цикло\часов. Измерения показали что на конденсаторе при работе генератора напряжение достигает значения в 486в, казалось откуда ему взяться, но это так. Так вот этот конденсатор в ПД-2014 взорвался(без последствий), хорошо был запасной генератор. После замена кондёра на новый, бензогенератор снова заработал без всяких проблем, но пришлось поставить Китайский кондер с точно такими же параметрами, оригинал просто не найти. В связи с этим возник вопрос- может кто уже сталкивался с подобной проблемой- можно-ли заменить этот кондёр на наш старый отечественный с той-же ёмкость, но с запасом по напряжению(места внутри коробки должно хватить). Нет желания наступать на грабли. Конечно на следующий тест я возьму в запас ещё один кондёр, но хочется решить проблему один раз и на долго.
Вопрос тот же. Кто-нибудь ставил наши отечественные конденсаторы? Нашёл наши конденсаторы с фторопластовой изоляцией на 1000 В 22 мкф( по факту ёмкости у них от 23 до 24 мкф) три штуки, соединил, компактно получилось, в штатное место встают, вот только ни как не решусь установить и попробовать. Пока в поле вожу запасной, уже ещё пару штук поменял.

Оффлайн RZ6MB Фёдор

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 298
  • Репутация: +39/-3
  • QRA: LN17CM
Re: неисправности бензоагрегатов
« Ответ #33 : 31 Январь 2025, 06:18:36 »
Убавьте обороты на холостом ходу и не будут взрываться конденсаторы. Был подобный случай.